La válvula de conmutación no funciona; la barrera de aislamiento genera 24 V en estado sin carga. Cuando se aplica voltaje a la bobina de la válvula electromagnética, la tensión disminuye a 11 V. Los cables están bien. Por favor, alguien experto que pueda ayudarme.
¿Se ha reemplazado la válvula electromagnética?; Verificar si la corriente es la corriente nominal; de lo contrario, puede haber un cortocircuito ; ¿El problema con la barrera de aislamiento existía antes o es algo reciente? Si es reciente, pruebe con otra.
La capacidad de carga de la barrera de aislamiento no es suficiente; prueba a reemplazarla...
La capacidad de carga de la barrera de aislamiento no es suficiente; prueba a reemplazarla...
La posibilidad de que se trate de una barrera de seguridad es bastante alta; inténtelo con otra
Dado que la línea no tiene problemas, pruebe primero cambiando la reja de aislamiento; la posibilidad de que sea la válvula electromagnética es menor.
Gracias a los recordatorios de algunos de los que están arriba, creo que primero deberías enviarles los parámetros de la placa identificativa de la válvula electromagnética, y luego te ayudaremos a tomar una decisión. Es muy probable que su válvula electromagnética con barrera de aislamiento sea una válvula de bajo consumo energético
Se cambiaron tanto la válvula electromagnética como su bobina; también se conectaron los cables en la sala del gabinete I/O a otro aislador, pero el resultado fue el mismo
La barrera de aislamiento no debería tener ningún problema; conecté el cable a otra barrera de aislamiento y sigue funcionando igual
Conectar el cable a otra barrera de aislamiento da el mismo resultado
Eso no tiene sentido. Las válvulas de primera línea funcionan bien, pero las de segunda línea no. Las válvulas electromagnéticas y sus bobinas también están en buen estado; además, se han conectado los cables a otro aislador, pero sigue siendo lo mismo
Entonces, revisemos los problemas de los cables y de las válvulas electromagnéticas. Este tipo de problemas no son difíciles de solucionar
Las líneas han sido revisadas y están bien; también se han reemplazado las válvulas electromagnéticas
¿Sigue sin moverse después de cambiarlo? ¿Sigue habiendo problemas?
Solo pasaba por aquí, jeje
Primero, se trata de una válvula neumática. Si no hay problemas con el voltaje de alimentación que sale del separador, ni con la propia válvula electromagnética, ¿cuál es la distancia de transmisión desde el separador? Núcleo del cable? Se estima que la pérdida de presión excesiva es la causa por la cual la válvula electromagnética no funciona. Pruebe con una válvula electromagnética que funcione en un rango de voltaje más amplio, o con un cable más grueso. El análisis individual indica que, al conectarse el circuito, se produce una caída de voltaje tan grande que debe ser un problema con los cables.
Por lo general, se utilizan relés para la salida de DO. No entiendo por qué querrías usar una barrera de aislamiento para manejar esa carga
Verifique si hay algún daño en el cable o si está en contacto con el suelo. Revise el cable, por favor
Sí, todo lo demás está igual. Solo hay que configurar los canales del panel de control. Pero no se entiende cómo puede haber problemas en la configuración