La última vez que este mensaje fue editado fue por sunjun*2010, el 7 de abril de 2017, a las 08:38. Actualmente, una de las estaciones de control del sistema DCS cuenta con 4 válvulas, mientras que otra estación de control tiene 1 válvula. Todas son válvulas de tipo esférico. Me gustaría que estas válvulas estuvieran interconectadas entre sí. ¿Es posible hacerlo? ¿Cómo se podría lograr?
Reply #22017-04-07
¿Te refieres a diferentes estaciones de un mismo sistema, o a dos sistemas separados? No debería haber problemas entre las diferentes estaciones de un mismo sistema, ¿verdad?
Reply #32017-04-07
Para las necesidades generales de seguridad, los puntos relevantes se encuentran en una estación de control; para que funcionen, se requiere comunicación entre dos estaciones de control. . De lo contrario, no se puede usar.
Reply #42017-04-24
Se realiza una comunicación entre estaciones para transmitir al sitio donde se encuentra la válvula el estado de las condiciones que requieren interconexión (esto es necesario), pero no se recomienda establecer interconexiones entre dos o más estaciones. Por cierto, ¿cómo se comunica entre estaciones? (¿Es por fibra óptica, cable de red o cable de nueve pines?)
Reply #52017-04-24
Un punto especialmente importante es que no se recomienda realizar comunicación entre estaciones; en mi caso, la comunicación entre estaciones se logra mediante una tarjeta de puerto serie de control central. Hemos tenido casos en los que, tras una alarma por fallo del controlador principal, los puntos de comunicación entre estaciones mostraban indicaciones anormales. Se recomienda utilizar barreras de seguridad de tipo uno a dos para solucionar este problema. He cambiado a este tipo de barreras todas las conexiones de comunicación importantes entre estaciones. Si realmente no es posible implementarlo, entonces no queda más remedio que utilizar la comunicación directa entre estaciones
Reply #62017-04-25
Sí, es una buena opción contar con soporte para la división de señales a nivel de hardware. De esa manera, si surge algún problema, solo afectará a esa señal en particular; no habrá alarmas ni fallos relacionados con grandes cantidades de datos al mismo tiempo
Reply #72017-04-25
La barrera de seguridad con retroalimentación del estado de la válvula se cambió a un diseño de entrada-salida, asignándose a dos estaciones
Reply #82017-04-25
¡Con un simple instrumento se resuelve!, ¡ El instrumento controla de forma independiente del sistema de control estas 2 o más válvulas en cadena; el sistema de control también puede supervisar y controlar cada una de las válvulas. En caso de que se interrumpa la comunicación entre las estaciones de control, este instrumento de control sigue pudiendo asegurar el funcionamiento adecuado de las válvulas. Inversión baja, fiable y estable
Reply #92017-05-04
Lo mejor es no utilizar la comunicación para conectar las sucursales. Aunque es práctica, su tasa de fallos también es muy alta

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.