Thread Content
Hola a todos. ¿Qué significan los términos “acción directa” y “acción inversa” en relación con las válvulas de control? ¿Cuál es su relación con FC (cierre en caso de fallo) y FO (apertura en caso de fallo)? Gracias
Esto se hace por razones de seguridad; hay algunas válvulas que deben permanecer abiertas en caso de fallo, como en los sistemas de alivio de presión. Algunas necesidades deben estar apagadas en caso de fallo, como las válvulas de regulación del aceite térmico.
Por ahora, entienda que la acción directa de la válvula es FO y su acción inversa es FC. Vuelva a revisar detenidamente la sección sobre el actuador de la válvula reguladora.
Acción directa e inversa de la válvula de regulación: cuando la señal de entrada aumenta, el vástago de la válvula se alarga, lo que corresponde a una acción directa; lo contrario ocurre en el caso de una acción inversa. Apertura/cierre por aire en la válvula de regulación: A medida que aumenta la señal de entrada, la válvula se abre; se trata de una válvula de apertura por aire, también conocida como válvula de cierre en caso de fallo (FC) ; Por el contrario, está la válvula de cierre por viento, también conocida como de apertura en caso de fallo (FO).
Acción directa, acción inversa y modo con fallo, modo sin fallo son significados diferentes. La acción directa se refiere a que la señal de entrada hace que el vástago de la válvula se mueva hacia abajo; por el contrario, el movimiento hacia arriba corresponde a la acción inversa ; El modo de cierre en caso de fallo se refiere a que, cuando ocurre un fallo (pérdida de presión de aire), la válvula queda en estado cerrado; por el contrario, el modo de apertura en caso de fallo es cuando la válvula está abierta.
La reacción positiva y negativa a la que me refiero es la reacción del actuador, ¿verdad? Usted está respondiendo sobre las formas de retroalimentación en los circuitos de control, ¿verdad? ¡Mi respuesta realmente puede llevar a error al autor del post!
La acción directa se refiere al movimiento hacia abajo del vástago de la válvula a medida que aumenta la presión de la señal. Lo contrario se denomina reacción. FC significa que la válvula se cierra en caso de fallo en la fuente de aire; por el contrario, FO significa lo opuesto.
Uno se refiere al control y la regulación, y el otro al mecanismo mecánico de la válvula.
Lo que digo se refiere también a la acción directa e indirecta de las válvulas de regulación: cuando la señal de entrada en la válvula aumenta y el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, se trata de una válvula de regulación de acción directa; por el contrario, si el vástago se mueve hacia arriba, se trata de una válvula de regulación de acción indirecta.
La acción directa e indirecta de la válvula de regulación se refiere, en modo automático, a la dirección en la que actúa la válvula cuando hay una desviación entre el valor medido por el instrumento y el valor establecido. Por ejemplo, la válvula de regulación de caudal funciona por retroalimentación: cuando el valor medido es mayor que el valor establecido, la apertura de la válvula debe reducirse. FC o FO se refiere a la posición de seguridad en la que debe encontrarse la válvula de regulación cuando hay falta de energía o cuando se interrumpe el suministro de aire neumático, y está relacionada con los requisitos del diseño del proceso.
Acción directa, acción inversa y modo con fallo, modo sin fallo son significados diferentes. La acción directa e inversa de la válvula de regulación está relacionada con el posicionador, el actuador y el cuerpo de la válvula. Se puede entender que cuando la señal de entrada del posicionador aumenta, la válvula se abre más; esto es una acción directa. Por el contrario, cuando la señal disminuye, la válvula se cierra más, lo cual es una acción inversa ; El estado de cierre por falla, FC, se refiere a la situación en la que la válvula queda cerrada cuando hay una falla en la fuente de aire para los instrumentos (no hay aire). Por el contrario, el estado de apertura por falla, FO, es el estado en el que la válvula se abre en caso de fallo; esto se determina desde un punto de vista de seguridad.
La mayoría de las válvulas FC son de efecto directo, mientras que las FO son de efecto indirecto; sin embargo, existen excepciones en algunos casos especiales.
Bueno, lo que dices es bastante acertado Los órganos ejecutivos también tienen efectos positivos y negativos.
Tanto los transmisores como los reguladores y los actuadores tienen efectos positivos y negativos.
¡Mmm! ¡De hecho, mi comprensión fue unilateral! Al mirar atrás a vuestros **, me doy cuenta de que no fui lo suficientemente preciso en mis palabras. Quizás lo hago para que los principiantes comprendan estos conceptos más rápidamente, pero eso no está bien, ¡puede llevarlos por el mal camino! Pero un mecánico meticuloso y ambicioso pronto tendrá nuevas dudas
Si el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, ¿la válvula está abierta o cerrada? En general, cuando el vástago de la válvula se mueve hacia abajo, eso significa que está cerrada. . . .
Depende de la estructura del asiento de la válvula; puede estar abierto o cerrado.