Thread Content
No entiendo, por favor ayúdeme, gracias.
Su nombre completo en inglés es Emergency Power Supply (suministro de energía de emergencia); se trata de una fuente de energía de reserva que se utiliza en los edificios importantes de hoy en día para la iluminación de emergencia, la iluminación en caso de accidentes y los sistemas contra incendios. Está compuesto principalmente por una unidad de entrada, una unidad de salida, un módulo de carga, una batería, un inversor, un monitor y un dispositivo de conmutación de salida, entre otros componentes. Este sistema puede proporcionar energía de emergencia en situaciones de crisis. El UPS (Uninterruptible Power System/Uninterruptible Power Supply), es decir, el sistema de alimentación ininterrumpida, es un dispositivo que conecta una batería (generalmente una batería de plomo-ácido que no requiere mantenimiento) con el equipo principal. A través de módulos como el inversor del equipo principal, este sistema convierte la corriente continua en corriente alterna. Se utiliza principalmente para proporcionar un suministro de energía estable e ininterrumpido a una sola computadora, a sistemas de redes informáticas o a otros dispositivos electrónicos que consumen energía, como válvulas electromagnéticas y transmisores de presión. Cuando la alimentación eléctrica de red funciona correctamente, el UPS estabiliza esa corriente antes de suministrarla a la carga. En ese caso, el UPS actúa como un regulador de voltaje de tipo CA. Además, también carga las baterías que se encuentran dentro del dispositivo ; Cuando se produce una interrupción en la alimentación eléctrica (apagón), el UPS convierte inmediatamente la energía continua de las baterías en energía alterna de 220 V, a través de un inversor, para seguir suministrándola a los dispositivos conectados. De esta manera, estos pueden seguir funcionando normalmente, y su hardware y software quedan protegidos de daños. Los equipos UPS suelen ofrecer protección tanto contra voltajes demasiado altos como contra voltajes demasiado bajos. En Baidu Baike**, si miras la definición, deberías saber cuáles son sus diferentes áreas de aplicación. Ambos se centran en direcciones distintas, pero son más o menos similares. La aplicación de los sistemas de control en las fábricas se basa, básicamente, en los UPS.
También necesito una explicación detallada. En nuestra empresa, el UPS se utiliza para alimentar los equipos, mientras que el EPS sirve para iluminar el lugar y para alimentar el DCS. No entiendo cómo funcionan estos dos sistemas
Solo sé que nuestro sistema UPS proporciona energía; en caso de apagón, el UPS puede mantener el funcionamiento del DCS durante 30 minutos
El manual de diseño para la distribución de energía en industrias y edificios residenciales, o JGJ16, contiene información sobre fuentes de alimentación de respaldo como UPS, EPS y generadores diésel. En pocas palabras: el UPS proporciona alimentación ininterrumpida, pero la carga es limitada ; El tiempo de inicio del EPS es breve, y su capacidad de carga es media ; El tiempo de arranque con motor diésel es de 30 minutos, y su capacidad de carga es muy alta.
La diferencia clave radica en el tiempo que se necesita para pasar del modo de alimentación normal al modo de alimentación por batería.
Nuestra planta recibe energía eléctrica de UPS para el DCS, y la EPS suministra energía a algunos equipos que requieren alimentación de primer nivel
En general, se trata de fuentes de energía de emergencia. Algunos principios también tienen puntos en común. Pero sus indicadores técnicos son diferentes, al igual que los usuarios a quienes van dirigidos. Los costos también difieren bastante; es algo similar a la diferencia entre cereales finos y cereales gruesos. Sin embargo, el propósito y el uso de ambos son los mismos
A nuestros electricistas les gusta llamar a los UPS “estabilizadores”.
En los instrumentos, cuando se refiere a la fuente de alimentación de emergencia, se dice UPS; en el ámbito eléctrico, por lo general se le denomina EPS~~
Te he subido un archivo adjunto; puedes echarle un vistazo detallado para ver en qué se diferencia.
Lo más importante es que el UPS, que significa fuente de alimentación ininterrumpida, permite pasar sin interrupciones a la alimentación por baterías cuando falla la electricidad de red o hay fluctuaciones en ella. De esta manera, se garantiza un suministro eléctrico continuo durante un breve período para los dispositivos clave como válvulas electromagnéticas, sistemas SIS, DCS y SCADA. Es necesario que los sistemas de control estén conectados a un UPS, para que puedan seguir funcionando durante al menos 30 minutos en caso de apagón. El EPS es un sistema de alimentación de emergencia que, en caso de interrupción o fluctuaciones en la corriente eléctrica de la red, también pasa a funcionar con energía de las baterías. Sin embargo, esto provoca perturbaciones: las luces, monitores, ordenadores y cámaras dejan de funcionar y deben reiniciarse.