Estos requisitos se establecen para garantizar la precisión de las mediciones. Según los cálculos, cuando el caudal está en el 1/3 del rango máximo, el valor de la diferencia de presión es solo 1/9 de la diferencia de presión máxima.
Por ejemplo, si el rango de diferencia de presión es de 0-10, la diferencia de presión máxima es ≤9.5 y la mínima es ≥3; la diferencia de presión de funcionamiento está entre 6.0-8.5. De esta manera, el caudal obtenido tras calcular la raíz cuadrada de estos valores cumple con los requisitos… Lo importante aquí es tener en cuenta el error lineal
¡Gracias! Si mi rango es de 200----0 Pa, ¿cómo debo entenderlo? ? ¡Gracias!
En el caso del caudal generado por la extracción de raíces cuadradas, generalmente se utiliza un sistema para eliminar las señales de baja amplitud. No hay otra solución: incluso las más pequeñas fluctuaciones en la presión cerca del punto cero causan grandes variaciones en el caudal. Es una suerte que los técnicos de control no tengan que trabajar hasta el agotamiento. Especialmente durante el inicio de operación de la planta, los técnicos de control realmente tienen mucho trabajo… Jeje. No queda más remedio que utilizar ese sistema para eliminar las señales de baja amplitud. Jeje. . . Por fin, el técnico de instrumentos tuvo tiempo de beber un poco de agua.