Thread Content
Una empresa cuenta con dos medidores de caudal electromagnéticos. Uno de ellos se utiliza para medir las aguas residuales, y su rango de medición es de 0–300 m3/h; Un medidor de caudal electromagnético se utiliza para medir el agua potable, y su rango de medición es de 0–20 m3/h. El 15 de octubre de 2016, se vació el agua de los tubos donde se encontraban los dos medidores de caudal electromagnéticos. Luego, se cerraron las válvulas de entrada y salida, y se instalaron tapones en esos puntos. Pregunta: 1. El medidor de caudal de las aguas residuales presentó un error acumulado de 2 m³ desde el 15 de octubre de 2016 hasta el 6 de marzo de 2017. Sin embargo, a partir del 6 de marzo, entre las 2 y las 6 de la mañana, el medidor mostraba fluctuaciones en el caudal de veinte o treinta metros cúbicos por hora. Se verificó que los circuitos y la conexión a tierra estaban en buen estado, y que las válvulas seguían cerradas; por lo tanto, no había flujo de aguas residuales. 2. El medidor de caudal del agua para uso doméstico mostró un error acumulado de 7 metros cúbicos durante los cinco meses comprendidos entre el 15 de octubre de 2016 y el 15 de marzo de 2017. A partir de la tarde del 15 de marzo, se comenzó a utilizar agua potable; sin embargo, la cantidad de agua utilizada fue muy pequeña, únicamente para lavar inodoros y limpiar. No obstante, el medidor indicaba valores elevados. Incluso cuando los grifos no estaban abiertos, el medidor seguía mostrando valores de alrededor de 0,1 m³/h. La mayoría de las veces, el medidor mostraba valores durante el día. En 10 días, el medidor indicó un consumo total de 29 m³, mientras que la cantidad real de agua consumida era de menos de 10 m³. El error en estos 10 días fue mucho mayor que el error registrado durante el período en que el medidor no se utilizó. Se revisaron las tuberías y no se encontraron fugas; además, los circuitos eléctricos del medidor funcionaban correctamente y su conexión a tierra también estaba en orden. Los parámetros de los instrumentos están todos normales. A todos los expertos, por favor ayúdenme a analizar desde varios ángulos las razones por las cuales los errores en la lectura de estos dos medidores de caudal han aumentado de repente. ¡Espero poder identificar la causa real! ¡ ¡
Cuando el medidor de caudal está vacío, sus mediciones son inciertas. Cero caudal debería ser la situación en la que el tubo está lleno de medio y no hay flujo.
Esto ya se ha hecho, por lo que se puede descartar.
Sí, hay errores, pero los errores en los primeros 5 meses son muy pequeños y aceptables. Luego, de repente, cambió la situación; quiero averiguar qué factores podrían estar causándolo.
Sí, hay errores, pero los errores en los primeros 5 meses son muy pequeños y aceptables. Luego, de repente, cambió la situación; quiero averiguar qué factores podrían estar causándolo.
Se recomienda verificar nuevamente el sellado de las válvulas aguas abajo
1. Si cuenta con función de detección de control aéreo, enciéndala; 2. Se recomienda limpiar los electrodos ; 3. Ajustar adecuadamente el valor de corte para caudales bajos ; 4. ¿No entendí bien? ¿Hay placas ciegas en ambos extremos del medidor de caudal? Es decir, es necesario confirmar que no hay fugas de agua dentro de la tubería. . 5. Verificar la calidad de la conexión a tierra y si existen interferencias relacionadas. .