Configuración del sistema DCS

2017-04-13View Original

Thread Content

Hola a todos. Debido a las reformas en el sitio, se han añadido algunos puntos de medición (todos ellos de tipo DCS). Por lo tanto, es necesario ampliar los gabinetes DCS y también configurar estos nuevos puntos de medición. ¿Es posible configurar estos puntos adicionales mientras el sistema está en funcionamiento?
Reply #22017-04-13
Sí, para la compilación y descarga, solo se puede modificar la selección
Reply #32017-04-14
¿Necesita ampliar el gabinete? Si se quiere añadir tarjetas u otros elementos, no se puede hacer en línea. Si se utilizan puntos de respaldo en el sistema existente, y estos no forman parte de la lógica de interconexión del mismo, generalmente se puede configurar y descargar el DCS de forma en línea; pero no deben haber demasiados puntos.
Reply #42017-04-14
Si no se añade hardware, las actualizaciones y descargas en línea suelen funcionar sin problemas
Reply #52017-04-14
Las respuestas de todos han sido un poco arbitrarias. En cuanto a los sistemas en funcionamiento, añadir tantos puntos no es algo que se pueda generalizar; depende del sistema en cuestión: si es nacional o importado, su fiabilidad también difiere. Además, hay que considerar cuántos puntos se van a añadir. Dado que se habla de añadir gabinetes, seguramente habrá muchos puntos. También varía según se decida añadir controladores u otros componentes. No se puede afirmar categóricamente que no hay ningún problema. Después de todo, se trata de un sistema operativo; si surgen problemas, son problemas graves, sobre todo cuando existen conexiones e interconexiones entre sus componentes internos.
Reply #62017-04-14
Se añaden algunos puntos de medición (todos ellos puntos DCS); por lo tanto, es necesario ampliar el gabinete del DCS. Es posible configurar los nuevos puntos mientras el sistema completo está en funcionamiento, pero no se pueden descargar, ya que la adición de hardware requiere una descarga fuera de línea, lo cual afectaría al sistema en funcionamiento. Los puntos DCS adicionales sobre la infraestructura hardware existente pueden descargarse si no afectan a los programas existentes; sin embargo, si los nuevos puntos DCS sí afectan a dichos programas, no es posible descargarlos mientras el sistema está en funcionamiento.
Reply #72017-04-14
Primero, pregunte al fabricante de DCS si es posible, luego pregunte a los trabajadores experimentados si ya lo han hecho y si han ocurrido accidentes en ocasiones anteriores. Hay que hacerlo realmente en línea; al hacerlo, es necesario comunicarse bien con los departamentos relacionados, como el de equipos de producción, y estar preparado para imprevistos.
Reply #82017-04-14
Se añaden un total de 75 puntos DCS, sin aumentar los gabinetes
Reply #92017-04-14
En total, se añaden 75 puntos; también se añaden algunas tarjetas, pero no se incrementa el número de gabinetes
Reply #102017-04-14
Sería mejor aclarar de qué empresa y qué serie es el DCS, así será más fácil dar una respuesta precisa.
Reply #112017-04-15
Aumentar las tarjetas definitivamente no se puede hacer mediante descarga en línea; básicamente, los fabricantes de DCS no recomiendan hacerlo
Reply #122017-04-17
Le aconsejo que espere hasta que el coche se detenga antes de hacerlo, ya que para añadir hardware es necesario configurar el sistema y descargar los componentes correspondientes.
Reply #132017-04-17
Primero, hay que aclarar qué sistema se trata y si existen conexiones entre los nuevos elementos y los antiguos. También es necesario consultar al fabricante para saber si es fiable. No todos los sistemas permiten añadir puntos de E/S de hardware en línea.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.