Recientemente, los interruptores de posición de las válvulas de la empresa han estado dando alarmas falsas con frecuencia (una o dos veces por semana), o bien se pierde la señal. Se utilizan interruptores de inducción magnética pasivos (interruptores de tipo “go switch”); las válvulas funcionan con un movimiento lineal, y el interruptor detecta la posición del émbolo del cilindro superior. Me gustaría preguntarles: para este tipo de válvulas programables en grandes cantidades, ¿qué marca de válvulas y interruptores utilizan? ¿Cuál es el método de instalación? Gracias
Señal NAMUR, adecuada para aplicaciones de conmutación de alta frecuencia.
Válvulas de West China en Chengdu, interruptores de P+F ¡Es posible que la posición del interruptor de proximidad no esté ajustada correctamente! Por lo general, la sonda del interruptor de proximidad se encuentra a 3-5 mm de la posición de detección.
Fuimos instalados originalmente por Huaxi; a veces también hay alarmas
Casi todos, al igual que tú, son interruptores de inducción magnética
¿Hay imágenes de los interruptores de inducción magnética que utilizan interruptores de proximidad mecánicos?
La cuota de mercado de Huaxi parece ser muy alta; nosotros también somos de Shanghai Huaxi
Independientemente de la marca del interruptor, lo importante es ajustar bien el espacio entre sus componentes. Antes, en mi empresa había equipos defectuosos. Comprar los originales era demasiado caro, así que opté por comprar los modelos nacionales, que eran mucho más económicos; costaban solo unos pocos dólares. Funcionaron durante más de un año sin presentar ningún problema.
Utilizamos interruptores de posición P+F, con señal NAMUR. Estos interruptores tienen requisitos específicos en cuanto a la distancia de instalación; si se instalan a una distancia crítica, la señal se vuelve inestable. Además, la temperatura del ambiente también tiene influencia; hemos tenido casos en los que, durante el verano, cuando el sol incide directamente durante mucho tiempo, el interruptor deja de funcionar.
El mío es de West China; se trata de Chengdu West China (Huake). El interruptor de límite ya está ajustado, pero en unos dos meses se aflojará por sí solo. Parece que hay algún problema con este tipo de conexión
Yo también tengo P+F, y también el go switch; ambos tienen problemas. Parece que el problema está en el interruptor en sí, ya que la forma en que está instalado no parece fiable
Hemos usado el “go switch” y no hemos tenido problemas
¿Cómo son vuestros planos de instalación en el sitio? ¿Podrían enviarme una foto?
El go-switch es un interruptor magnético puro, por lo que es normal que ocurra esta situación; es posible que haya interferencias. No se recomienda utilizar interruptores de tipo microswitch basados únicamente en la inducción magnética. Si es necesario utilizar un interruptor de proximidad, se debe elegir uno basado en inductancia; los de Bürkert son los mejores. Si no se requiere un enfoque cercano, existen muchas marcas mecánicas; básicamente, todas son más o menos iguales. Tenga en cuenta que, aparte de la alta resistencia a la corriente por inductancia magnética, las demás corrientes de funcionamiento no superan los 200 mA.