¿Es necesario conectar a tierra por separado la caja de instrumentos en el sitio?
Reply #22017-04-16
¿Qué tipo de caja de instrumentos? Aquí tenemos un tipo de caja de instrumentos que no es de metal
Reply #32017-04-16
La carcasa de las cajas hechas de poliuretano no necesita estar conectada a tierra. En cambio, las cajas metálicas a prueba de explosiones sí requieren una conexión a tierra; por lo tanto, debe haber un punto de conexión en la carcasa
Reply #42017-04-17
Por lo general, las cajas de protección ya están conectadas a tierra mediante los soportes de instalación, por lo que no es necesario conectar un cable de tierra adicional. En entornos a prueba de explosiones, los requisitos en cuanto a la conexión a tierra son muy estrictos. Además, la caja de protección metálica también exige una conexión a tierra adecuada para proteger el revestimiento exterior.
Reply #52017-04-17
Esto se debe tratar según las circunstancias específicas; las normas están muy claras.
Reply #62017-04-17
De acuerdo con los requisitos de la norma gb-50257-2014
Reply #72017-04-17
La última edición de este mensaje fue realizada por liuyuqian el 17-4-2017 a las 16:13. Según las normas GB 50093-2013 para la construcción e inspección de instalaciones de instrumentación automática, en las zonas explosivas es necesario realizar la conexión a tierra de los contenedores metálicos
Reply #82017-04-17
Conexión a tierra en el sitio: lo importante es encontrar un punto de conexión a tierra estándar. Si la resistencia de conexión a tierra no cumple con los requisitos, o incluso si no existe ningún dispositivo de conexión a tierra, entonces es mejor no realizar dicha conexión. Sin embargo, la mayoría de los equipos en el lugar cuentan con una red de puesta a tierra formada por láminas de acero galvanizado conectadas entre sí. Esta puesta a tierra tiene como objetivo evitar las descargas eléctricas; se trata de una puesta a tierra a potencial igual. Esto no significa que no haya voltaje, sino que los voltajes son iguales, por lo que al tocar la superficie metálica no se genera diferencia de voltaje que pueda causar una descarga eléctrica. Por lo tanto, desde el punto de vista de la seguridad, la caja metálica del instrumento y su carcasa metálica deben conectarse a este punto de tierra a potencial igual. Esto también es una buena medida para eliminar las interferencias electromagnéticas y las corrientes inducidas por los rayos.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.