El medidor de caudal está funcionando con valores negativos de repente; los datos actuales indican valores negativos. No es posible realizar su inspección o reparación. ¿Cuáles podrían ser las causas? El medio es un líquido con componentes reorganizados y alta viscosidad. Por favor, ayúdenme a analizarlo. Gracias
Reply #22017-04-17
Es posible, pero me pregunto si habrá otras causas también
Reply #32017-04-17
¿Qué son los componentes reorganizados, concretamente? ¿Qué tan alta es la temperatura? Arriba dicen que está bloqueado, ¡es muy probable!
Reply #42017-04-17
¿El tubo de presión está lleno de líquido aislante, verdad? Así, no es fácil que se obstruya, a menos que el líquido aislante se agote.
Reply #52017-04-17
La tubería de presión también es de doble brida. Es muy probable que el tubo de transmisión esté obstruido; la membrana de doble brida está pegada por el aceite
Reply #62017-04-17
La última edición de este mensaje fue realizada por Sikong Zhaixing el 17-4-2017 a las 20:43. ¿No se ha instalado una válvula de cierre en la salida del medidor de caudal de tipo cuña? Hay válvulas que permiten verificar directamente si las bridas dobles están obstruidas o dañadas, así como comprobar el punto cero, entre otras cosas, para asegurarse de que las bridas dobles estén en buen estado. Si las bridas dobles no tienen ningún problema, entonces sí hay problemas. Además, también hay que verificar si existen efectos causados por imperfecciones en el tubo, como burbujas.
Reply #72017-04-18
¿Varía el funcionamiento a temperaturas bajo cero según el caudal?
Reply #82017-04-19
Por razones relacionadas con el medio, todos los válvulas de tipo cuña que tengo aquí son válvulas sin vástago
Reply #92017-04-19
¿La raíz cuenta con calefacción? También es posible que esté dañada la membrana. Aquí tengo muchos medidores de caudal de tipo cuña, y en ellos se ha presentado el problema de deformación de la membrana del transmisor.
Reply #102017-04-19
En una situación como esta, ¿cómo se calibra el punto cero de este medidor de caudal mientras está en funcionamiento? ¿Cómo diagnosticar una falla? ¿Cómo reparar cuando el proceso refleja información imprecisa? ? ¿Qué tipo de medio impide instalar la válvula de raíz? ?
Reply #112017-04-20
Sí, es fácil que se aglomeren; por lo general, se marca cero cuando el tubo está lleno
Reply #122017-04-20
Si es así, es muy probable que haya ocurrido una solidificación en la caja de membrana de doble brida. Dado que no existe una válvula de cierre, no es posible extraerla para realizar reparaciones, y por eso se ha producido este malentendido. Si realmente se teme que la instalación de las válvulas provoque la solidificación del polímero, entonces lo único que se puede hacer es cambiar de tipo de medidor; al no utilizar medidores de caudal con orificios de extracción, como los medidores volumétricos o de caudal masivo, no hay necesidad de preocuparse por este problema de solidificación.
Reply #132017-04-20
La formación de incrustaciones en la zona de cuña provoca un aumento de la diferencia de presión, lo que indica que se ha superado el límite permitido; ¡esto es una falla común en las tuberías de agua de cenizas de los dispositivos de gasificación en la industria del carbón!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.