El localizador Fisher no se puede autoajustar

2017-04-20View Original

Thread Content

Las nuevas válvulas Fisher que hemos instalado aquí, al recibir una orden del DCS del 100%, solo pueden abrirse al 90% en el sitio. Más tarde, no fue posible realizar el autoreglaje del localizador. ¿Alguna de las colegas ha tenido un problema similar? ¿Por qué la autoreglación no funciona? Algunos explican que podría haber un problema con la instalación de las copias de retroalimentación, pero este es un válvula nueva, así que no debería ser ese el caso.
Reply #22017-04-20
Observe la escala de indicación del grado de apertura de la válvula; asegúrese de que, cuando el grado real de apertura de la válvula esté en el 50%, la barra de retroalimentación esté horizontal. Si no es así, ajuste el localizador para que cumpla con esta condición y luego vuelva a configurarlo; debería no haber problemas. Espero poder ayudarlo.
Reply #32017-04-20
La instrucción contiene indicaciones detalladas para el ajuste; consulte las operaciones recomendadas. Al 50%, es crucial que la barra de retorno esté perpendicular al vástago de la válvula.
Reply #42017-04-20
Si no se puede realizar el ajuste, se mostrará un mensaje indicando la razón; vea cuál es. Se recomienda calibrar el sensor de trayectoria
Reply #52017-04-20
El problema del autor se ha resuelto, ¡compartan las razones!
Reply #62017-04-21
El autoreglaje no funciona. Por lo general, ¿hay algún problema en el hardware?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.