Problemas con los actuadores Rotork

2017-04-20View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por ysk121115 el 20-4-2017 a las 09:16. Estimados expertos, nuestra empresa cuenta actualmente con una válvula equipada con un actuador Rotork. La función original de este actuador era únicamente la de abrir y cerrar la válvula. Sin embargo, ahora los requisitos técnicos exigen que se añada también la función de regulación. ¿Qué modificaciones se deben realizar en este contexto? ¿Qué componentes es necesario agregar o reemplazar?
Reply #22017-04-20
Debería ser posible. Revisa si los terminales de conexión de la cabeza eléctrica tienen la opción de entrada analógica 4-20MA
Reply #32017-04-20
Antes, los pedidos se referían únicamente a interruptores y válvulas, sin posibilidad de ajuste analógico. Ahora hay que hacer cambios; hay que ver cómo hacerlo y qué se necesita añadir o modificar
Reply #42017-04-20
No se trata simplemente de enviar una señal para indicar que es posible regular la válvula; también hay que ver si la válvula en cuestión es adecuada para ser regulada. Lo que eligió anteriormente fue una válvula de corte con interruptor; ahora, incluso si se le añaden funciones de ajuste, eso sigue siendo perjudicial para la propia válvula ¿Qué válvulas hay en el sitio? Válvula de compuerta? Válvula de bola? Válvula de mariposa?
Reply #52017-04-20
No hay que preocuparse por los problemas del propio válvula; ya los hemos tenido en cuenta. Ahora, solo queda el problema del actuador
Reply #62017-04-20
¡Entonces cámbielo por un actuador con ajuste, ya sea eléctrico o neumático, ¡elige el que prefieras! O bien, se puede añadir algún módulo funcional al cabezal eléctrico existente, lo cual requiere el soporte técnico del fabricante original
Reply #72017-04-20
Es necesario reemplazar la placa de control de la línea para lograr un control analógico.
Reply #82017-04-20
Antes eran válvulas de conmutación; la placa de circuitos no contaba con entradas analógicas. ¿Existe una caja de control local? Cambiar el control local a remoto, funcionamiento por pulsación: lol
Reply #92017-04-20
El piso 8 es el más sencillo; si se utiliza control DCS, se puede modificar la señal de salida. La potencia del motor no debe ser demasiado alta. Si fuera de otra manera, habría que ver si el motor es adecuado.
Reply #102017-04-20
¿Basta con reemplazar la placa de control analógica? ¿Son intercambiables las demás partes del actuador eléctrico?
Reply #112017-04-20
En principio, es posible, siempre y cuando la velocidad de rotación del motor anterior sea generalmente inferior a 48 r/min; de esa manera, el control será preciso.
Reply #122017-04-20
4-36 Conexión en paralelo: instrucciones 26, 27; retroalimentación 22, 23
Reply #132017-04-26
El año pasado, un fabricante de proyectos envió por error actuadores de tipo regulable en lugar de actuadores de tipo interruptor; posteriormente, se solucionó el problema añadiendo una placa de control analógico. Se puede consultar esta cuestión al fabricante.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.