¿Pueden 2 transmisores de presión compartir un mismo tubo de toma de presión?

2017-04-21View Original

Thread Content

¿Es posible que 2 transmisores de presión compartan un mismo tubo de toma de presión, con ambos participando en el sistema de interbloqueo? Por lo general, en el diseño no se tiene en cuenta la posibilidad de compartir un mismo punto de toma de presión entre 2 transmisores de presión, pero no se han encontrado normas al respecto. Por favor, señor experto, proporcione las normas relevantes.
Reply #22017-04-21
¡Sí, se puede! No es especialmente estricto ni meticuloso; así sirve en el lugar. Tampoco conozco las especificaciones concretas.
Reply #32017-04-22
Por razones de seguridad y mantenimiento, no se recomienda que 2 transmisores compartan un mismo tubo de toma de presión.
Reply #42017-04-22
Principalmente, ¿es realmente necesario? Si lo es, se pueden conectar N unidades
Reply #52017-04-22
No se puede considerar la posibilidad de que dos transmisores de presión compartan un mismo punto de toma de presión (se puede considerar que los N puntos en una misma tubería de toma de presión constituyen un único punto de toma). Esto es especialmente importante en los sistemas de interbloqueo: si hay algún problema en el punto de toma de presión, ninguno de los dos instrumentos podrá funcionar correctamente. Los dos transmisores de presión deben tener dos puntos de toma de presión; estos pueden estar uno al lado del otro, en dirección frontal o lateral (asegurándose de que el diámetro del tubo sea suficiente).
Reply #62017-04-22
En la fábrica, hay varios sistemas de hidrogenación que utilizan este tipo de componentes: placas de medición de caudal. Para tomar la presión en esas placas, se emplean dos conjuntos de tubos de transmisión de presión; además, se conectan cuatro transductores de presión, los cuales se utilizan para sistemas de bloqueo en tres de los cuatro casos posibles, así como para fines de control. En total, hay cuatro instrumentos de medición, tres sistemas de bloqueo y uno para control.
Reply #72017-04-23
Si se puede garantizar que el tubo de medición no sufra obstrucciones en ningún momento, entonces dos manómetros o transmisores de presión pueden compartir un mismo tubo de toma de presión. Pero cuando el medio es de aquellos que no pueden garantizar que no se obstruyan, como los medios viscosos que pueden generar sólidos, los polvos que pueden acumularse, o los medios que pueden producir líquidos condensados o cristales, en tales casos es mejor utilizar dos tubos de transmisión de presión. Hacer este tipo de preguntas debería ir acompañado de condiciones adicionales; las situaciones en los entornos industriales son específicas. Hacer preguntas de manera general, sin tener en cuenta las condiciones del lugar y los medios utilizados, también es algo poco objetivo.
Reply #82017-04-24
Se recomienda separarlos; aunque también se puede usar sin hacerlo, no se sugiere.
Reply #92017-04-24
Primero, ¿cuál es el sentido de hacerlo? Si se trata de realizar mediciones en varios puntos para garantizar valores precisos de parámetros de proceso importantes, eso demuestra que dichos parámetros son realmente cruciales. Por lo tanto, los canales de medición deben ser completamente independientes entre sí, a fin de asegurar que cada parámetro tenga una mayor fiabilidad y disponibilidad como referencia. Si se comparten las tuberías de medición, entonces pierde sentido, o al menos, pierde parte de su significado. Opinión personal. Finalmente, se pueden utilizar más tubos de medición de presión; la cantidad de trabajo requerido no es grande.
Reply #102017-04-24
Desde el punto de vista de la prevención de fallos por causas comunes, no se debe compartir. Por ejemplo: ① Cuando el tubo de muestreo se obstruye, ambos instrumentos dejan de funcionar al mismo tiempo, y no es posible medir la presión. ②Si uno de los instrumentos no está conectado correctamente y hay fugas, eso puede causar cambios en la presión. Esto hace que ninguno de los dos instrumentos pueda mostrar con precisión la presión en el punto de medición.
Reply #112017-04-25
Al diseñar los instrumentos, lo que se debe evitar por encima de todo es un fallo único
Reply #122017-04-25
No se revisaron las normas, pero no se recomienda hacerlo. En caso de que ese punto de toma de presión se obstruya, ambos medidores dejarán de funcionar al mismo tiempo

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.