Thread Content
Chicos, tengo una pregunta que hacerles: ¿qué significan respectivamente la zona de baja sensibilidad y el valor de inicio en la imagen?
La zona de insensibilidad debe ser la zona muerta, es decir, el rango en el que, al aumentar o disminuir la señal de entrada, la válvula comienza a funcionar. El valor de inicio se refiere a la señal de entrada que hace que la válvula de regulación comience a funcionar, partiendo desde su estado cerrado. Por lo general, al calibrar las válvulas de regulación, se exige que la señal de entrada para su apertura sea mayor al 0%, con el fin de garantizar que la válvula se cierre de manera fiable.
1. El recorrido correspondiente se refiere al recorrido teórico de la válvula que corresponde a la señal de entrada. Si el posicionador es lineal, el recorrido correspondiente coincide con el porcentaje de la señal de entrada; si no es lineal, es necesario calcular el recorrido teórico. 2. La zona de insensibilidad es el rango en el que, en algún punto del recorrido, se aumenta o disminuye la señal de entrada, hasta que la válvula comienza a funcionar. Lo mejor es probar en un punto intermedio del recorrido, o en aquellos puntos que se utilizan con frecuencia en el proceso. 3. El valor de inicio se refiere a la señal de entrada que hace que la válvula de control comience a funcionar, partiendo desde su estado cerrado. Por lo general, al calibrar la válvula, se exige que la señal de entrada para su apertura sea superior al 0%, a fin de garantizar que la válvula se cierre de manera fiable.