Relleno de la hoja de inspección de la válvula de regulación

2017-04-23View Original

Thread Content

Chicos, tengo una pregunta que hacerles: ¿qué significan respectivamente la zona de baja sensibilidad y el valor de inicio en la imagen?
Reply #22017-04-23
La zona de insensibilidad debe ser la zona muerta, es decir, el rango en el que, al aumentar o disminuir la señal de entrada, la válvula comienza a funcionar. El valor de inicio se refiere a la señal de entrada que hace que la válvula de regulación comience a funcionar, partiendo desde su estado cerrado. Por lo general, al calibrar las válvulas de regulación, se exige que la señal de entrada para su apertura sea mayor al 0%, con el fin de garantizar que la válvula se cierre de manera fiable.
Reply #32017-04-24
1. El recorrido correspondiente se refiere al recorrido teórico de la válvula que corresponde a la señal de entrada. Si el posicionador es lineal, el recorrido correspondiente coincide con el porcentaje de la señal de entrada; si no es lineal, es necesario calcular el recorrido teórico. 2. La zona de insensibilidad es el rango en el que, en algún punto del recorrido, se aumenta o disminuye la señal de entrada, hasta que la válvula comienza a funcionar. Lo mejor es probar en un punto intermedio del recorrido, o en aquellos puntos que se utilizan con frecuencia en el proceso. 3. El valor de inicio se refiere a la señal de entrada que hace que la válvula de control comience a funcionar, partiendo desde su estado cerrado. Por lo general, al calibrar la válvula, se exige que la señal de entrada para su apertura sea superior al 0%, a fin de garantizar que la válvula se cierre de manera fiable.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.