2017-04-23View Original

Thread Content

Termopar tipo K para uso industrial. La temperatura que se mide normalmente es de alrededor de 360°C. A esta temperatura, la resistencia de aislamiento entre los filamentos del termopar y su carcasa es de 1,1 MΩ. ¿Es este valor aceptable? ¿Se puede seguir utilizando el termopar? Por favor, señor, podría darme alguna explicación
Reply #22017-04-23
Personalmente, creo que siempre y cuando el potencial termoeléctrico esté normal, la unidad de medición posterior funcionará bien. En algunos casos, el núcleo del termopar está en contacto directo por soldadura con la cubierta exterior, lo que elimina la respuesta térmica.
Reply #32017-04-23
Las resistencias térmicas requieren aislamiento, mientras que las termopares no; basta con que funcionen correctamente.
Reply #42017-04-23
Solo se puede ver el tubo exterior; no se pueden ver los hilos internos, ya que están soldados en el interior. ¿Cómo se mide entonces la resistencia de aislamiento? :lol
Reply #52017-04-23
¿Existen alguna norma o requisito relacionado con la resistencia de aislamiento de los termopares?
Reply #62017-04-23
¿Cómo se mide la resistencia de aislamiento de los termopares? ¿Cómo se verifica la resistencia de aislamiento?
Reply #72017-04-23
Desconecte el cable y utilice un medidor de resistencia de 500 V para medir la resistencia de aislamiento entre el conductor central y la cubierta. La resistencia térmica es infinita a temperatura ambiente; entre 100 y 300, es al menos de 10 megáohmios, y entre 300 y 500, es al menos de 2 megáohmios. Depende de las condiciones reales: a veces, valores ligeramente más bajos no afectan la medición, pero si son demasiado bajos, seguramente habrá errores.
Reply #82017-04-23
No se requieren termopares; incluso si el extremo caliente entra en contacto con la tubería de protección, eso no afecta la medición.
Reply #92017-04-24
Creo que no afecta, se puede seguir usando. Dado que el voltaje del circuito de detección es muy bajo, este valor de resistencia a la corriente de fuga es suficiente.
Reply #102017-04-24
¿Es por miedo a que el aislamiento no sea bueno y cause la muerte por electrocución? Este problema es muy grave.
Reply #112017-04-24
A 360 °C, la resistencia de aislamiento del termopar es de 1,1 MΩ. Un valor tan bajo permite su uso en las mediciones, pero, ¿existe algún riesgo asociado? Inestable? Espera. La profundidad de inserción del termopar de nuestra empresa es de 5,5 metros; participa en el sistema de interbloqueo SIS. Si surge algún problema, podría ocurrir una parada forzada del equipo debido al interbloqueo
Reply #122017-04-25
Los termopares se dividen en dos categorías: los de tipo con carcasa y los de tipo sin carcasa. El tipo con carcasa es aquel en el que el extremo caliente del hilo termopar está conectado al tubo de protección. Captura de pantalla de referencia

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.