Transmisor de temperatura de resistencia térmica

2017-04-23View Original

Thread Content

Hay dos transmisores de temperatura de este tipo, uno es normal y el otro es anormal. No hay problema con la señal de resistencia térmica entrante y no hay problema con la línea DCS, pero la salida es anormal. ¿Existe un manual para esto?
Reply #22017-04-24
Tiene el nombre del fabricante. Puedes llamar directamente al fabricante y solicitarlo.
Reply #32017-04-24
Considere las siguientes preguntas: ¿Los valores de resistencia del rango de las dos resistencias corresponden al cambio de temperatura? ; Mida si el bucle de resistencia produce voltaje de interferencia debido a la interferencia ; ¿Está calificada la capa de protección conectada a tierra? ; Daño por cambio de temperatura
Reply #42017-04-24
Vaya al DCS y mida la resistencia. Si hay alguna resistencia, significa que es DCS. El problema puede ser que los puntos estén equivocados. Si no hay resistencia, vaya al medidor para ver si hay salida.
Reply #52017-04-24
El hecho de que no haya ningún problema con el cable no significa que haya resistencia.
Reply #62017-04-24
Este tipo de aislador es inherentemente propenso a fallar.
Reply #72017-04-25
Se puede ver en la imagen del cartel que el cambio de temperatura tiene una entrada y dos salidas. También puede verificar la configuración del tipo de salida interna de la tabla y luego probar si la señal de salida del otro canal de salida es normal para determinar si el cambio de temperatura es defectuoso.
Reply #82017-04-26
¿Qué significa que no hay salida? ? ¿No hay salida en el medidor? ? Luego tome un multímetro y mida el valor de la señal de 4-20 mA en el punto de salida.
Reply #92017-04-27
Su salida es anormal. Se refiere a la visualización en el medidor del convertidor o la pantalla dcs. Si el descalcificador se muestra de forma anormal, hay que comprobar la configuración (si no, cambiar el módulo suelto). Si hay un problema con la salida DCS, puede medir si el valor de entrada de 4-20 ma es correcto, o puede usar directamente un generador de señal para verificar la señal y ver si el panel puede mostrarse normalmente.
Reply #102017-04-28
Utilice la entrada para generar un cambio de temperatura normal y ver si es normal. Sería más conveniente si el cambio de temperatura se pudiera configurar con un comunicador. Basta con echar un vistazo a la configuración.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.