En el lugar hay un medidor de caudal de masa eléctrico de la marca Dongfeng. El fabricante sospecha que se debe a una potencia de alimentación insuficiente. La distancia entre la sala de control y el lugar donde se encuentra el medidor es de unos 300 metros. Todos los demás medidores funcionan normalmente, pero solo este no funciona bien. Me gustaría saber si una longitud de línea tan grande afecta la tensión y la potencia
La diferencia entre 24V y la caída de voltaje en la línea debe ser suficiente para garantizar el voltaje mínimo de alimentación del instrumento.
Hay un impacto; primero, es necesario conocer el voltaje mínimo de funcionamiento del caudalímetro de calidad. Luego, se resta ese voltaje mínimo de 24 V para obtener la caída de voltaje en la línea. A esa caída de voltaje se le divide la corriente, lo que permite determinar la resistencia de la línea. Finalmente, se calcula la distancia de transmisión.
La experiencia te dice que a 300 metros no deberían haber problemas de suministro de energía. Una pregunta más: ¿en el lugar donde estás hay un suministro de 24VDC o de 220VAC? Si insistimos en que se utilice una alimentación de 24VDC, entonces utilice un multímetro de mejor calidad para alimentar directamente el medidor de flujo, y vea si el problema sigue existiendo
Seguro que hay alguna relación. ¿Cuántos metros cuadrados tiene su cable? Una caída de presión de 300 metros no es poca
300 metros está bien; pruebe a conectar un interruptor de alimentación en el lugar
Todo lo demás funciona bien, solo este no. Pruebe con el método de sustitución para averiguar si el problema está en el reloj, en la fuente de alimentación de 24 V o en los cables.
Los medidores de caudal de masa consumen más energía que otros instrumentos; por lo tanto, la corriente de trabajo también es mayor. Cuanta mayor sea la corriente, mayor será la caída de voltaje en un cable de la misma longitud. He tenido casos en los que se realizaba la medición directamente en el lugar: la tensión de alimentación era de 24 V, lo cual está dentro de los límites normales. Pero cuando se conectaba el caudalímetro a la red eléctrica, la pantalla parpadeaba. Además, la tensión en los terminales de conexión era insuficiente; incluso los controladores manuales no eran capaces de suministrar la energía necesaria para el funcionamiento del equipo. Puede llevar el medidor de flujo cerca de la fuente de alimentación y probar si la lectura es normal
La tensión medida es más o menos la misma, pero se vuelve inestable cuando hay carga
El caudalímetro no tiene salida; funciona normalmente cuando se muestra en el lugar donde se encuentra, pero la pantalla parpadea ligeramente. Al conectar la señal de salida, la pantalla sigue mostrando la pantalla de inicio y no es posible acceder a la página de autodiagnóstico. Se sospecha que podría estar rota la placa de salida
¿Qué función tiene el interruptor de alimentación? Estos son instrumentos intrínsecamente seguros; no se puede conectar esto en el sitio, ¿verdad?
¿Puede el multímetro generar una señal de 24V?
Esto se considera generalmente el voltaje de alimentación mínimo. ¿Se podría encontrar en el lugar una fuente eléctrica temporal de 220VAC, y luego conectarla a través de un convertidor de voltaje para probarla?
Experiencia personal: No afecta. Un cable de 300 metros con alimentación de 24 VDC; al restar la caída de voltaje en el medidor en el lugar, se obtiene aproximadamente 20 VDC. En general, para los dispositivos medidores alimentados con 24 VDC, basta con que el voltaje mínimo sea superior a 14 VDC. Mide la tensión, por favor. (Por supuesto, este valor varía según los requisitos de cada dispositivo, pero no hay problema si se logra medir una tensión cercana a 20VDC)
Alimentación directa de 220 V; en el lugar se convierte a 24 V mediante un conmutador de alimentación. O bien, se puede utilizar una fuente de alimentación de 24 V de mayor potencia
Un multímetro común no puede hacerlo; se necesita una fuente de señal con capacidad de alimentación externa (como las series 725 y 740 de Fluke)
300 metros, la tensión es de solo 18,6 VDC; en teoría se podría utilizar, pero en la práctica es probable que no funcione, ya que la tensión eléctrica necesaria para los ventiladores Dongfeng es de más de 18 VDC.