Orden de instalación de la válvula electromagnética y el posicionador

2017-04-25View Original

Thread Content

Válvula de regulación con interbloqueo: ¿se instala la válvula electromagnética delante o detrás del posicionador?
Reply #22017-04-25
La última edición de este mensaje fue realizada por budaoweng123 el 25-4-2017 a las 16:57. La válvula electromagnética debe colocarse detrás del posicionador.
Reply #32017-04-25
La válvula electromagnética debe colocarse detrás de la válvula de regulación??? Error de escritura?
Reply #42017-04-25
La válvula electromagnética debe colocarse detrás del posicionador
Reply #52017-04-25
¿Por qué? ¿Puede explicármelo?
Reply #62017-04-25
La válvula electromagnética debe instalarse en la línea neumática que conecta la señal de salida del posicionador de la válvula con la cabeza de la membrana de la válvula de regulación.
Reply #72017-04-26
Después de colocarlo en el posicionador, bajo condiciones normales, la válvula electromagnética abre la vía de señal hacia la cabeza de la membrana de la válvula de regulación, permitiendo así que esta funcione correctamente. Durante la interconexión, la válvula electromagnética cierra la señal que el posicionador envía al cabezal de membrana, vaciando así la fuente de aire de control del cabezal de membrana, lo que permite que la válvula se active en modo FO o FC en situaciones de emergencia
Reply #82017-04-26
La última edición de este mensaje fue realizada por rujimmy el 26-4-2017 a las 09:35. Por lo general, en los sistemas que cuentan con válvulas electromagnéticas, el orden es: válvula de filtrado y reducción de presión > posicionador > válvula electromagnética. Esto sirve para garantizar que la válvula funcione de manera precisa y en el tiempo adecuado
Reply #92017-04-28
¿Por qué aquí estoy siempre delante del localizador? ¿Podría explicar por qué?
Reply #102017-04-28
En mi opinión personal, no importa si está al principio o al final; lo importante es que se puedan realizar las acciones secuenciales de forma normal. Por lo general, el posicionador se coloca después de la válvula, ya que así se puede lograr un encendido y apagado rápido de la misma. Si el posicionador se coloca antes de la válvula, debido a los problemas relacionados con las vías de aire y a la configuración de los parámetros del posicionador, el proceso de encendido y apagado será más lento. Además, existen posicionadores que funcionan mediante la expulsión de aire; en ese caso, el posicionador sigue expulsando aire constantemente. Si se coloca antes de la válvula, no habrá suministro de aire después de la secuencia de acciones, lo cual puede afectar negativamente al posicionador, pero no en gran medida
Reply #112017-04-30
Estoy de acuerdo con lo dicho arriba; se trata principalmente de la eficiencia en la evacuación de gases. Las válvulas electromagnéticas son claramente superiores a los posicionadores
Reply #122017-05-02
Por lo general, se coloca en la tubería que va desde la salida de aire del localizador hasta la entrada de aire del actuador

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.