Maestros del foro, recientemente me he encontrado con un problema. Se trata de un detector de gases acústico y luminoso de tres circuitos; es útil si se conecta directamente al sistema DCS de control central. En ese caso, las luces indicadoras y la pantalla se iluminan, y la alarma se activa correctamente. Al medir con un multímetro, se observa que hay 24 V en los terminales de alimentación del dispositivo. Pero si se conecta el transmisor primero a la barrera de seguridad, entonces el detector deja de funcionar. Solo se iluminará la luz indicadora; la pantalla no se encenderá, y no habrá alarma en el lugar ni señal de transmisión a distancia ; Con el multímetro, se comprobó que la tensión en los terminales de alimentación del instrumento era de solo 5 V. La tensión suministrada a la barrera de seguridad era de 24 V; todo estaba correcto, y los cables también estaban conectados adecuadamente. De verdad, no se me ocurre qué puede ser el problema...
Las formas de conexión de la barrera de seguridad en los sistemas de dos líneas y tres líneas son diferentes; revíselo
Hemos confirmado que los conectores están bien
El sistema de tres cables es un sistema de señales pasivas; el instrumento no funciona si no se le conecta una fuente de alimentación.
La barrera de seguridad está conectada a los instrumentos intrínsecamente seguros. ¿Es este detector de gases de tres cables intrínsecamente seguro? Si no es intrínsecamente seguro, no podrá funcionar correctamente.
Este es un problema de alimentación eléctrica; no basta con mirar el diagrama de conexiones. En el caso que mencionas, es necesario rediseñar las conexiones.
¿Necesita un detector de gases inflamables con alarma sonora, lumínica y óptica una barrera de seguridad?
Los demás instrumentos de dos circuitos también son pasivos y pueden utilizarse; además, la barrera de seguridad puede suministrar una alimentación de 24VDC. No entiendo del todo cuál es la razón
¿Podría explicarme cómo se hace? Los instrumentos en el lugar tienen tres terminales de conexión: V es la fuente de alimentación, S es la señal y G es el terminal común... En la barrera de seguridad también solo hay terminales diseñados para conectar transmisores de sistema de tres cables
¿Es el detector de gases acústico y luminoso un instrumento de tipo intrínsecamente seguro? ¿La barrera de seguridad logra la protección contra explosiones mediante la limitación de la potencia? ¿Acaso es que la salida de potencia de la barrera de seguridad no es suficiente?
¿Se podría considerar conectarlo de esta manera? Los terminales V y G reciben una alimentación de 24V desde el exterior. Los terminales S y G se conectan al barrera de seguridad (se determina si la barrera de seguridad debe funcionar en modo activo o pasivo según si las salidas de los terminales S y G están cargadas; probablemente sea necesario utilizar una señal pasiva). Luego, la señal proveniente de la barrera de seguridad se conecta a los canales pasivos del DCS. También me gustaría ver cómo se conecta la barrera de seguridad de tres cables de la que hablas; aquí no tengo ese tipo de barrera de seguridad
Por lo general, la alimentación de los detectores de gas de tres cables se proporciona de forma independiente, y no proviene del barrera de seguridad, ya que la potencia de alimentación de esta es muy baja y no es suficiente para alimentar el detector.
Sí, pero el departamento de seguridad nos pide que transmitamos la señal a ellos. No conocemos otras formas; solo podemos utilizar las barreras de seguridad para enviar la señal por dos vías: una hacia el DCS y otra hacia el departamento de seguridad
La barrera de seguridad tiene una función de limitación del flujo, mientras que los detectores de gas de tres cables no son instrumentos intrínsecamente seguros. Así que esto no funciona. En general: los detectores de gases son instrumentos a prueba de explosiones, y se pueden utilizar aisladores de señal especializados.
De hecho, la potencia de alimentación del barrera de seguridad es insuficiente para alimentar este detector de gases de tres cables. Este detector de gases debería recibir una alimentación independiente de 24 V DC; es decir, se debe suministrar 24 V a los terminales V y G del detector; Luego, los extremos S y G del cable de señal se conectan a los pines 9 y 10 de esa barrera de seguridad. En realidad, se trata de un sistema de conexión de tres cables: no se conecta el cable de alimentación, solo los cables de señal. Podrías probarlo a ver si funciona.
Añada un aislador de señales, conectado en serie en el circuito. Inténtelo