Instalación de alarmas automáticas contra incendios

2017-04-28View Original

Thread Content

1. Si los detectores de humo y calor para incendios, así como los botones de alarma manual, están conectados en el mismo circuito y a la misma bus, ¿puede la bus tener una estructura en forma de árbol, es decir, con ramificaciones en el medio, o solo puede ser lineal, conectando uno tras otro? 2. ¿Necesita la caja modular una fuente de alimentación? 3. ¿Cuántas fuentes de alimentación se pueden conectar en paralelo para controlar la válvula de ventilación?
Reply #22017-04-28
1: Las líneas de señal en el mismo circuito pueden ramificarse. 2: El módulo debe proporcionar 24 V, principalmente para los dispositivos activos que son relés
Reply #32017-04-28
Las normas de prevención de incendios en edificios de 2014 establecen disposiciones específicas al respecto
Reply #42017-04-28
¿Se puede conectar de esta manera? Entonces, ¿cada uno de los ramales necesita tener una resistencia de terminación?
Reply #52017-04-28
No es necesario conectar una resistencia de terminación; tu diagrama es correcto

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.