Pregunta: Tanto el transmisor de presión como el PLC tienen un rango de medición de 0-5 KP. Cuando la presión es de 0 KP, el transmisor muestra 0,02 KP, mientras que la computadora muestra aproximadamente 0,4 KP. La corriente en el circuito, medida con un multímetro, es de unos 4,1 MA; en los terminales del PLC, la corriente es de unos 5,4 MA. Al conectar una resistencia al circuito y realizar pruebas con el dispositivo 475, todo vuelve a la normalidad, y tanto el medidor como la computadora muestran aproximadamente 0,02 KP. ¿Alguna persona ha tenido un problema similar? ¿Cuál podría ser la causa? ¡Gracias!
Reply #22017-04-28
¿Se volvió a eliminar la resistencia y se recuperó la situación original?
Reply #32017-04-28
Debería ser una interferencia. Revise los cables para ver si el cable de blindaje está conectado y si hay corriente alterna en los componentes de la línea de transmisión.
Reply #42017-04-28
¿Dónde está la resistencia? Intente usar otra fuente de alimentación, por ejemplo, uno generador de señales, en lugar de alimentarlo con la tarjeta
Reply #52017-04-28
¿Es este un instrumento HART? Si es así, la resistencia del circuito de medición debe ser superior a 275 ohmios para que la señal sea normal. Para la configuración habitual de los instrumentos HART, se necesita conectar una resistencia de 250 ohmios para poder realizarla

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.