HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Solicitud de ayuda para la configuración del DCS de Zhejiang University

2017-04-30View Original

Thread Content

Este mensaje fue editado por última vez por *aomingdahei* el 30-4-2017 a las 19:56. Actualmente, existe una válvula de control automático que se maneja manualmente dentro del sistema; es decir, 4-20mA corresponde a un rango de 0-100%. La función de esta válvula es la de añadir líquido al sistema, según las necesidades del mismo. Pero a veces, los operadores olvidan cerrarla después de abrirla. Ya ha ocurrido dos veces este año. Ahora queremos que la válvula se cierre automáticamente después de 10 minutos desde que se abre (es decir, cuando su apertura sea de al menos 1%). De esta manera, cada vez que se abra, permanecerá abierta solo durante diez minutos, y luego se cerrará automáticamente. ¿Cómo se debe configurar y qué módulos se necesitan? El sistema es Zhejiang University Zhongkong Es 100. ¡Muchas gracias! ¡
Reply #22017-05-02
Este es el mejor para empezar a gestionarlo, solo que en cuanto al tiempo no es muy bueno. Además, si los componentes son medibles, es mejor crear un circuito de control
Reply #32017-05-02
No estoy familiarizado con el número 100, pero mi opinión sobre la relación lógica es la siguiente: se compara la escala MV de la válvula con el valor del 1%. A continuación, se genera un pulso de salida (con un tiempo de 10 minutos); luego, el sistema pasa a la fase de selección. En este momento, si el valor es 1, se selecciona una salida del 0%; en caso contrario, se selecciona el valor MV de la válvula. Esa es mi opinión personal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.