2017-05-01View Original

Thread Content

Cuando las condiciones de trabajo son de alrededor de 104 grados, la resistencia medida en el sitio también es de 140 ohmios, que es aproximadamente 104 grados. La salida de corriente del 475 es de 9 mA, lo cual es normal, pero el multímetro es de 2 mA. ¿Por qué?
Reply #22017-05-01
¿Está su multímetro configurado correctamente? ¿Cuál es el rango de temperatura?
Reply #32017-05-01
140 ohmios 104 grados, ¿qué componente principal usaste? Si el multímetro cuelga correctamente, restablezca la configuración de fábrica. ¿Cuántos grados muestra el sistema? Si el sistema muestra correctamente, significa que cometiste un error. Si el sistema no funciona, ¿hay algún problema con el instrumento?
Reply #42017-05-01
Si se confirma que la operación está bien, use otro multímetro que sepa que está bien y mida el valor actual nuevamente.
Reply #52017-05-01
Antes de medir el valor actual, puede verificar la precisión del multímetro, como usar un generador de señal.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.