El medidor de caudal por efecto vórtice funcionó normalmente ayer; pero esta mañana comenzó a dar valores erráticos, que oscilaban entre el 12 % y el 75 %. La instalación fue sin problemas, no se observaron vibraciones significativas. ¿Sirve de algo realizar optimizaciones digitales? ¿Cómo hacer que vuelva a funcionar normalmente?
¿Solo un punto de medición normal? ¿Con control?
¿Está lleno el tanque? ¿Contiene el fluido en las tuberías sólidos?
¿Cuál es el caudal normal aproximado? ¿Es estable el caudal en las condiciones de operación? ¿La variación se muestra en la pantalla DCS o en los indicadores en el sitio? ¿El medidor de flujo es modular o integral? Verifique la configuración de los parámetros y la conexión del cable coaxial. La optimización digital no parece ser la clave del problema.
Las condiciones de operación son estables. Se trata de un medidor de caudal de tipo vórtice separado; no hay problemas con el cable coaxial. Antes también funcionaba normalmente. El rango de medición es de 130 toneladas por hora
Si estaciona con frecuencia, revise el cristal piezoeléctrico
Primero, se debe verificar si la información mostrada en el sitio y en el DCS es la misma, con el fin de descartar problemas en las líneas de transmisión a distancia y en el propio DCS. Luego, se examinan las condiciones de operación y las características del medio; Verificar los conectores y la tensión ; Método de exclusión, uno por uno.