Después de la modificación de una válvula eléctrica, el personal electricista detectó que los contactos de retroalimentación de señal presentaban una tensión inducida de 50 VAC con respecto a tierra, y una tensión inducida de 11 VAC entre los cables. Antes, la señal de retroalimentación de nuestros instrumentos era de 24VDC. Me gustaría preguntar si se puede utilizar una barrera de seguridad directamente ¿Por qué?
Se puede aislar con una barrera de seguridad; el voltaje de retroalimentación no proviene del lado del sistema, sino que es un problema del lado del voltaje de la válvula eléctrica.
Lo mismo ocurre con la tarjeta de canal del detector de gases inflamables Teco: la tarjeta recibe alimentación de 220 AC. Pero en el cable de tres hilos que se utiliza (para la alimentación de 24 DVC y para las señales de corriente), los terminales de alimentación miden 24 V en relación con el polo positivo y negativo, mientras que en relación con tierra hay 110 V. . Me han drogado varias veces. ¿Por qué esta electricidad inducida es tan intensa? . ¿Cómo eliminarlo?
¿Es el cable de blindaje el problema? Si es así, se puede realizar una conexión a tierra en un solo lado para resolver el problema. Si no es así, la única solución es reemplazar el cable de blindaje
Es porque, tras la modificación, la posición de la señal del contacto seco generada por la válvula eléctrica cambió. Para facilitar las cosas, el equipo eléctrico utilizó los cables multicable de 220VAC como contactos secos; como resultado, se generó electricidad inducida. Más tarde, el equipo eléctrico añadió un condensador para eliminar esa electricidad inducida. Pero los responsables dijeron que eso no era suficiente y que era necesario volver a cablear todo
Es porque, tras la modificación, la posición de la señal del contacto seco generada por la válvula eléctrica cambió. Para facilitar las cosas, el equipo eléctrico utilizó los cables multicable de 220VAC como contactos secos; como resultado, se generó electricidad inducida. Más tarde, el equipo eléctrico añadió un condensador para eliminar esa electricidad inducida. Pero los responsables dijeron que eso no era suficiente y que era necesario volver a cablear todo