HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Proceso de diseño para la desnitrificación con amoníaco

2017-05-02View Original

Thread Content

Por favor, ayúdenme a revisar si hay algo en este proceso que no cumpla con las normas. Este es un proyecto de desnitrificación con amoníaco que estamos llevando a cabo actualmente. Se utiliza una válvula de sellado con nitrógeno para garantizar el sellado adecuado. En los tanques de almacenamiento de amoníaco se han instalado válvulas de seguridad y válvulas de alivio. El gas que sale por las válvulas de seguridad debería dirigirse a un tanque de dilución. Pero la persona que diseñó el sistema, ya sea por motivos económicos o por cuestiones relacionadas con el espacio disponible, decidió no construir dicho tanque de dilución. En su lugar, los gases van directamente al tanque de aguas residuales (que se utiliza principalmente para almacenar el agua utilizada en los sistemas de enfriamiento industrial y el agua necesaria para la limpieza de las tuberías). Dado que los gases salen por las válvulas de seguridad, creo que hay dos tipos de gases: amoníaco y nitrógeno. El amoníaco puede ser absorbido por el agua del tanque, pero el nitrógeno debe superar el nivel del agua; de lo contrario, los gases no podrán salir. Por eso, es necesario mantener un nivel de líquido determinado en el tanque de aguas residuales, de modo que se mantenga el sellado adecuado, pero sin que el nivel sea demasiado alto. Para un tanque que también sirve para almacenar otros tipos de agua, controlar el nivel del líquido resulta algo complicado. Además, está esa válvula de respiración. En teoría, la presión de escape de esta válvula debería ser menor que la de la válvula de seguridad. Pero como se trata de un recipiente cerrado, esta válvula también necesita tener la capacidad de romper el vacío. Por lo tanto, no puede simplemente vaciarse por sí sola. He visto que en algunos diseños se utiliza un canal de sellado con agua; es un sistema bastante complejo, pero que permite que se realice la función de respiración al mismo tiempo. Ahora me pregunto si sería posible establecer una presión de exhalación más alta en la válvula de respiración, por encima de la presión del válvula de seguridad. De esa manera, esta válvula de respiración podría servir como medida de seguridad adicional. O bien, se podría hacer de esta válvula de respiración una válvula de succión simple, de modo que solo haya una válvula de seguridad para activarse. No está claro si eso garantizaría la seguridad Espero que aquellos que hayan trabajado en diseños de este tipo puedan dar algunos consejos

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.