Estado de los instrumentos: interruptor magnético con transmisión a distancia mediante reloj de contacto seco. Desarrollo del incidente: muy temprano, el operador central llamó para decir que el nivel del líquido estaba por encima del rango permitido. Las mediciones en el lugar indicaban una señal de 34 mA, por lo que se sospechó que era necesario calibrar el punto cero del reloj de contacto seco. Se desmontó el reloj de contacto seco y, tras su calibración, se probó con un imán; la señal resultó ser de 4-20 mA, lo cual es correcto. Una vez reinstalado el reloj de contacto seco, las mediciones de corriente seguían mostrando 34 mA. No hubo otra opción más que desmontar nuevamente el reloj de contacto seco y colocarlo en otro lado, atándolo con cinta adhesiva. De esta manera, el problema se resolvió. Aunque la falla ya se ha resuelto, no logro entender por qué. Se estima preliminarmente que hay un problema en alguna parte del mecanismo de palancas magnéticas. ¿Alguien más ha tenido problemas similares? ¡Estamos aquí para responder a sus preguntas!
Las cintas de sujeción son de acero inoxidable, así que no debería haber ningún problema, a menos que sean de acero al carbono
Todos son de acero inoxidable, así que también me pregunté cómo era posible que, al cambiar uno de los postes de transmisión, todo volviera a la normalidad
Es posible que haya una conexión a tierra en algún punto del circuito, especialmente en la zona del reloj de contacto seco.
Los medidores de nivel con bola magnética que se utilizan en el lugar, ya sea que tengan o no función de transmisión a distancia, suelen contar con medidas de aislamiento térmico. Este aislamiento se logra mediante el uso de lana de roca, además de una carcasa protectora hecha de hierro o aluminio. Para evitar que la lana de roca se desprendiera durante el proceso de aislamiento, los técnicos suelen atarla con alambre. Dado que el alambre tiene propiedades magnéticas y residual magnetismo, con el paso del tiempo adquiere magnetismo, lo cual puede afectar a los contactos eléctricos utilizados para la transmisión a distancia o a las bolas magnéticas mismas. Esto hace que los contactos eléctricos se activen en zonas donde no deberían hacerlo, lo que provoca lecturas inexactas del nivel del líquido. Además, como el transmisor que se encarga de la transmisión de señales del reloj de contacto se encuentra en la parte superior del mismo, esto provoca que el reloj tenga un centro de gravedad desequilibrado. A menudo, para fijar el reloj de contacto se utilizan cintas adhesivas; sin embargo, cuando no se encuentran dichas cintas, se utiliza alambre para fijar la parte inferior del reloj. Dicha parte está por encima de la válvula de medición situada en la parte superior del reloj. Se supone que esto no interferirá con el funcionamiento del reloj de contacto. Pero si hay muchos relojes de contacto en esa área, y estos están por encima de la válvula de medición, eso puede causar un cortocircuito en los relojes de contacto, lo que genera una señal de más de 20 miliamperios. En la parte superior de las columnas de acero inoxidable que rodean a los relojes de contacto, está indicado el límite máximo de medición. Al probar con un imán, la señal no superará ese límite, por lo que la prueba se considera normal. Si la posición de instalación del poste de medición a distancia con reloj seco está demasiado baja, por debajo del tubo de extracción situado en la parte superior de la placa magnética, entonces, incluso cuando el flotador se encuentra en la parte superior, podrá ocurrir un fenómeno de sobrepaso de rango. Además, si el reloj de contacto se cierra durante su funcionamiento y no vuelve a su posición original, también causará inexactitudes.
Su respuesta fue muy profesional y representativa. Actualmente, muchas fábricas no prestan la debida atención a los instrumentos de medición, lo que provoca confusión en su uso. Además, en algunas obras falta supervisión, lo que genera muchos factores de interferencia en los instrumentos recién instalados, dificultando su uso adecuado. Le agradezco mucho su respuesta Pero este no es un problema relacionado con las condiciones en el lugar donde se encuentra el equipo. Para la sujeción se utilizaron abrazaderas de acero inoxidable. De repente, la lectura indicó que el instrumento estaba en su rango máximo. Al medirlo en el lugar, se obtuvieron 34 mA. Al retirar el reloj de contacto se comprobó que el punto cero y el rango de medición eran correctos. Pero al volver a instalarlo, volvió a aparecer la lectura en el rango máximo. Al principio pensé que había algún problema con el mecanismo magnético presente en el equipo, pero después de limpiarlo y verificar que el flotador funcionaba correctamente, tuve que reemplazar el reloj de contacto; una vez hecho eso, todo volvió a estar normal. Estoy frustrado; seguramente el problema radica en el propio relé, pero no he logrado averiguar exactamente dónde está el problema
Existe la posibilidad de que, entre los puntos de soldadura de los cables que salen de la parte superior del reloj de contacto se formen bordes afilados, lo que puede causar un cortocircuito leve entre esos dos cables o incluso un cortocircuito con el recipiente metálico. También pueden surgir problemas con los transmisores. Muchos de los transmisores antiguos utilizan circuitos analógicos, que incluyen resistencias para el ajuste a cero y al valor máximo. Si los componentes internos presentan mal contacto o cortocircuitos, eso también puede causar errores en las lecturas. Además, hay casos en los que se dañan los conectores de los cables o su cubierta aislante. En una ocasión, se desmontó un reloj de contacto seco; al hacerlo, se descubrió que los dos cables que salían de dicho reloj estaban enrollados entre sí como si fueran un caracol. Si la cubierta del cable se daña, es fácil que se produzca un cortocircuito.
Los relojes de contacto se suelen soldar en placas de circuito epoxi en forma de barra, y luego se insertan dentro de tubos metálicos. Estos dispositivos son propensos a sufrir daños por impactos, y también puede acumularse líquido en su interior. Además, es posible que los cables toquen las paredes del tubo, o bien que los cables estén conectados a tierra. Por lo general, se puede probar añadiendo un aislador en la salida de 4–20 mA del cuadro de control; si todo funciona correctamente, entonces significa que hay algún punto de conexión a tierra en el circuito externo.
Gracias, respuesta profesional. Revisaré más tarde el reloj de contacto que he reemplazado
Si es de 34 mA, probablemente haya un cortocircuito en la fuente de alimentación o bien el señal esté conectado a tierra. Es posible que haya algún punto de conexión a tierra en el circuito impreso del reloj de contacto seco o del transmisor.