HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Qué tipo de instrumento se utiliza para medir el nivel de material en el silo de polvo de carbón, de modo que la medición sea estable y fiable?

2017-05-04View Original

Thread Content

Como dice el título, en un proyecto hay varios silos para almacenar lignito que requieren que se mida su nivel de carga. Anteriormente se eligió un medidor de nivel por radar de Rosemount, pero no funcionaba correctamente. Les pido a los expertos que me den algunos consejos. ¡Gracias!
Reply #22017-05-04
¿Los radares de Rosemont no funcionan? Al menos debería servir por unos días, o al menos permitiría medir valores en ese momento
Reply #32017-05-04
Si no se puede ajustar adecuadamente un nivelador por radar o ultrasónicos, se puede contactar al fabricante para que ayude con el ajuste.
Reply #42017-05-04
La última vez que este mensaje fue editado fue por ウ① Punto ゞ el 4 de mayo de 2017, a las 17:48. ¿De qué empresa eres? ¿Qué radar? ¿5601 o 5708? ¿Sigue siendo un radar de ondas guiadas? ¿Ha habido algún ingeniero de servicio que haya ido al lugar para realizar la configuración?
Reply #52017-05-05
¿Qué modelo se está utilizando? ¿Cuáles son los síntomas específicos de anomalía? ¿Hay fluctuaciones en el funcionamiento del dispositivo, o bien la lectura indicada difiere del valor real del nivel de material? Se necesita una descripción detallada del problema para poder determinarlo
Reply #62017-05-05
Hemos probado varios métodos de medición: radar, plomos, ondas ultrasónicas, etc., pero ninguno ha dado buenos resultados; no es posible realizar mediciones precisas a largo plazo. Actualmente, nos basamos principalmente en mediciones manuales del nivel de carga en los silos. Hace unos años vi una presentación sobre algo similar a un TAC, que al final generaba una imagen tridimensional del montón de carbón; se estimó que la inversión era demasiado alta.
Reply #72017-05-05
¿Qué modelo de radar es el de Romon? ¿Qué se entiende exactamente por depuración anormal? Describa en detalle las condiciones de operación y los fallos existentes
Reply #82017-05-05
Me gustaría consultarle algo. Tenemos un tanque de almacenamiento para ácido sulfúrico diluido; el tanque está hecho de plástico y su altura es de aproximadamente 8 metros. Para evitar que la solución de ácido sulfúrico diluido se estratifique, se introduce aire comprimido en la parte inferior del tanque para mezclarla. Hay espuma en la superficie del líquido. Me gustaría saber si existe alguna forma eficaz de medir la altura de la solución, con precisión en los valores
Reply #92017-05-05
Con polvo, ya sea mediante radar, ultrasonidos o inductancia de radiofrecuencia, todo es inútil. Si es necesario mantener una salida continua, pruebe con un peso. Con un peso hay que tener cuidado de que no quede enterrado; en ese caso, los dispositivos de tipo on-off son más fáciles de manejar. Para los dispositivos de tipo resistivo-rotativo, también se puede resolver el problema. Yo fabrico instrumentos nacionales; podemos intercambiar más ideas al respecto. :)
Reply #102017-05-07
Si es un llenado por la parte posterior, ¿funcionarán las dos bridas? Si se vierte por la abertura, ¿no sirve una sola brida?
Reply #112017-05-08
Se puede considerar un medidor de nivel por radiación ionizante ecológica. Deje un correo electrónico en los mensajes del sitio; le enviaré información para su referencia.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.