Problemas con los medidores de caudal por flotador

2017-05-04View Original

Thread Content

El medidor de caudal con flotador en el lugar indica 13, mientras que la pantalla en la sala de control muestra 9. Hay una diferencia de 4 entre ambos valores. Xiao Bai pregunta cómo determinar dónde está el problema
Reply #22017-05-04
1. Mida la señal en mA para verificar si la corriente de salida del medidor de flujo es normal 2. ¿Funciona correctamente el módulo de entrada analógica del PLC?
Reply #32017-05-04
Una pequeña pregunta: ¿con el medidor de caudal por flotador al que te refieres te refieres a un medidor de caudal por rotor?
Reply #42017-05-05
La configuración del rango en la sala de control no es correcta; El módulo de salida del medidor de caudal por rotor está dañado
Reply #52017-05-05
¿Comprueba si los rangos de ambos lados son diferentes?
Reply #62017-05-05
¿Cuál es la unidad? ¿Cuáles son los rangos de medición? ¿Cuán grande es la diferencia?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.