HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problemas de comunicación MODBUS entre ITCC y DCS

2017-05-08View Original

Thread Content

Antecedentes: ITCC fue desarrollado por Shenmu Integrated; utiliza el sistema TRICON. El DCS fue desarrollado por Zhejiang Zhongkong, mientras que el sistema ECS700 se utiliza para la comunicación entre los sistemas. Las tecnologías de comunicación utilizadas son MODBUS y RS485. Problema con el DCS como estación principal: Ayer por la mañana, uno de los puntos de comunicación del DCS alcanzó repentinamente su rango máximo, mientras que en el ITCC ese mismo punto funcionaba normalmente. En ese momento, nadie realizaba ninguna modificación de configuración ni operación de instalación en estos dos sistemas. Se consultó a los ingenieros de las dos empresas, pero no se obtuvo una explicación razonable, por lo que no fue posible encontrar una solución. Hay una forma de modificar la configuración del ITCC para añadir una variable intermedia que permita la comunicación en ese punto, pero me gustaría saber cuál es la causa de este fenómeno. ¿Por qué todos los puntos de comunicación funcionan bien, excepto este? No lo entiendo.
Reply #22017-05-09
En situaciones como esta, todo se debe a interferencias momentáneas, lo cual es difícil de detectar. ¿A qué distancia está el cable de comunicación entre su ITCC y su ECS700?
Reply #32017-05-17
El problema ya se ha resuelto. Por favor, tengan esto a mano por si acaso. Solución: recompilen la lista de puntos IO del DCS; con una instalación fuera de línea será suficiente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.