Thread Content
Solicitud de ayuda: La resistencia térmica para medir la temperatura de las tuberías es del modelo Pt100, y su rango de funcionamiento es de -50 a 500 °C. Recientemente, la temperatura medida llegó a 93 °C y ya no cambia más. La temperatura real del gas en las tuberías está entre 20 °C y 180 °C. Es normal que la curva de temperatura baje hasta los 93 °C; pero una vez que supera esa temperatura, se mantiene constante en 93 °C. He cambiado la sonda de temperatura, pero el problema persiste. He comprobado que la línea de transmisión no está en cortocircuito ni rota. Al conectar la sonda al panel DCS, se muestra que todo está normal. ¿Alguien podría ayudarme a averiguar cuál es la causa?
Este mensaje fue editado por última vez por Yann el 8 de mayo de 2017, a las 17:15. Dada esta situación, se recomienda verificar lo siguiente: 1. Dado que se trata de un PT100, también se puede calcular su valor mediante la resistencia, una vez que la lectura del DCS se haya estabilizado. Desconecte la línea y calcule la temperatura para ver si es así. Si es así: 1.1. ¿El tubo presenta fenómeno de presencia de líquido? Aunque la temperatura del vapor es bastante alta. Pero cuando el tubo contiene líquido, el extremo inferior del PT100 entra en contacto con la fase líquida, lo que hace que la temperatura se mantenga constante en el punto de ebullición de la fase líquida. 1.2. En general, las temperaturas están protegidas por cubiertas de protección; se recomienda verificar si estas cubiertas han sido afectadas por la entrada de agua. Después de que entra el agua, el gas presente en las tuberías calienta el agua hasta su punto de ebullición; a partir de ahí, la temperatura ya no cambia. 2. Si no es así, 2.1. Intente enviar señales al DCS mediante una caja de resistencias estándar, para ver si funciona Si no se revisan las barreras de seguridad y los elementos de fijación dentro del gabinete, así como si se ha modificado la configuración
He tenido en cuenta la posibilidad de que haya agua, pero como las tuberías están demasiado altas, es difícil trabajar con ellas. Solo intenté meter un palillo delgado adentro; no vi agua. Parece que tendré que quitar la cubierta para poder verificarlo mejor. Es correcto enviar señales al DCS mediante una caja de resistencias estándar ; Tampoco hay problemas con los elementos de resistencia térmica. Gracias, voy a verificar de nuevo si hay agua dentro del tubo
Si hay agua dentro del tubo, la temperatura será de alrededor de 100°.
Si supera los 100°, hierve; si la temperatura baja a menos de 100°, todo vuelve a la normalidad. Es más probable que sea un problema en el lugar donde se encuentra el equipo
Mida el valor de la resistencia con un multímetro. Si el valor es de 135,8 ohmios, es posible que haya agua dentro del tubo, o bien que la temperatura del medio en el tubo sea ese valor. Si el valor es superior a 135,8 ohmios, entonces deberá verificar la salida de señal y la configuración de la imagen.