El control del caudal de los dos materiales se realiza mediante regulación proporcional; sin embargo, cuando se activa el modo automático, la situación se vuelve inestable y hay grandes fluctuaciones. ¿Alguien con experiencia puede sugerir cómo solucionarlo?
Los parámetros PID no están ajustados adecuadamente; sería bueno tener una captura de pantalla de la curva de fluctuaciones, así es más fácil hacer un juicio
Querido, primero necesitas determinar la unidad de tu proporción. ¿Hay un signo %? Si lo hay, ese es el grado de proporcionalidad. Al aumentar el grado de proporcionalidad, las fluctuaciones disminuyen; Si la unidad no tiene %, reducir la proporción disminuirá las fluctuaciones.
¡Qué buen pegamento! Bienvenidos los profesionales para resolver dudas... ¡Gracias!
La formulación de la pregunta por parte del autor no es clara. ¿Con “control proporcional del flujo de los dos materiales” te refieres a dos circuitos de control de flujo, o bien al ajuste de la proporción de flujo entre los dos materiales? Como circuito de control, el hecho de no poder utilizar el modo automático se debe a varias razones que deben tenerse en cuenta. Primero, se puede pasar al modo manual para ver si la operación es estable. Si lo es, eso indica que los parámetros PID no están ajustados adecuadamente, y es necesario realizar un nuevo ajuste ; De lo contrario, hay que verificar si todas las componentes del circuito están en buen estado (siendo que esto supone que la configuración del circuito sea adecuada y que la selección de los instrumentos de medición sea correcta). Es necesario revisar uno por uno los instrumentos de medición, las válvulas de control, los componentes del gabinete DCS, así como las conexiones entre ellos.
En el piso 8 lo explican muy claramente. Se puede volver a verificar la configuración. Si los dos materiales no provienen de una misma fuente, es necesario determinar su contenido mediante cálculos (esto ocurre en muchos casos de control por proporciones). En ese caso, hay que revisar la dirección de origen de los datos del módulo de cálculo; esta es una parte en la que suelen surgir problemas. O bien, la dirección de datos que requiere compensación de temperatura y presión.
Según lo que dice el autor del post, parece referirse a un sistema de control por relación, ¿verdad?