HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¡Ayuda, expertos! El significado de los códigos de resistencia a explosiones en los instrumentos es el siguiente:

2017-05-12View Original

Thread Content

Solicitud de ayuda, expertos: el significado del código a prueba de explosiones del instrumento es el siguiente, como se muestra en la imagen. En particular, ¿qué significan los “1” y “2” que están al principio del código? ¡Gracias!
Reply #22017-05-12
¡Grandes expertos, ayúdenme, por favor!
Reply #32017-05-12
http://www.rstahl.com/fileadmin/Dateien/tgus/Documents/ExProtection_Global-America-Basics.pdf
Reply #42017-05-13
1 representa los equipos de tipo 1, que pueden utilizarse en las zonas 0 y 20; El 2 representa los equipos de tipo 2, que pueden utilizarse en las zonas 1 y 21. Por supuesto, también existen los equipos de tipo 3, que pueden emplearse en las zonas 2 y 22. ¡Busca tú mismo lo demás!
Reply #52017-05-13
¿Puede indicar la fuente específica? ¡Los equipos no se dividen solo en minas de clase I y fábricas de clase II! Además, si el 1 representa equipos de tipo 1 que pueden utilizarse en la zona 0, ¿no debería la zona 0 permitir solo el uso de los tipos “ia” y especiales? Entonces, un tipo como el 1EXDIIBT5 no debería existir. Gracias
Reply #62017-05-13
1: Tipo a prueba de explosiones IIBT5, 2: Tipo con protección adicional IICT6; no se tiene en cuenta el hidrógeno sulfuro en el caso del gas licuado de petróleo
Reply #72017-05-13
Disculpe, lo que pregunto es el significado de los códigos “1” y “2” de antes Gracias
Reply #82017-05-13
Esa fue la primera vez que vi que había los números árabes 1 y 2 delante
Reply #92017-05-13
He revisado detenidamente tu pregunta; la respuesta anterior fue un poco apresurada. ¿Estás seguro de que esta forma de escribir es correcta? Ex es la marca de certificación china para equipos a prueba de explosiones; los dígitos que aparecen delante no tienen ningún sentido. Es una forma incorrecta de escribirlo ; Si es la norma europea, debe escribirse como EEx; para conocer los detalles, consulte la página 10 del archivo en el piso 4.
Reply #102017-05-13
Gracias. También comencé a dudar de si su forma de escribir era correcta y adecuada.
Reply #112017-05-16
Esta es la placa identificativa de la caja; por lo que parece, tampoco dice EEx ¡ ¡Estoy confundido!
Reply #122017-05-16
@chenbo_1976, ¡ayúdame a resolverlo! ¡ ~~
Reply #132017-05-18
¡Grandes personalidades, vengan rápido! ¡ ~~¡
Reply #142017-05-18
El primer punto se refiere a la protección contra explosiones de gases; los 2G en el medio indican que puede utilizarse en zona 1. No hay más explicaciones al respecto; El segundo punto se refiere a la protección contra explosiones por polvo. El 2D que aparece en el medio indica que se puede utilizar en la zona 21. Pero tD es un código nuevo; sé que, en el caso de la protección contra explosiones por polvo, los códigos utilizados para indicar el tipo de protección del carcasa suelen ser ta, tb y tc. Es la primera vez que veo el código td; necesito consultar información al respecto ; Tampoco estoy seguro del A21 de atrás; lo comprobaré y te digo algo.
Reply #152017-05-18
Dejemos de lado la placa identificativa por ahora. La placa identificativa sirve para demostrar que en las normas europeas también se utiliza la designación “Ex”; no todo es “EEx”. Es decir, la designación “1Exd IIBT5+H2” mencionada anteriormente podría considerarse una forma de escribirlo según las normas europeas. Pero el “1” representa la zona “0”, por lo que no se puede utilizar el tipo a prueba de explosiones “d”. Por eso, resulta confuso saber si “1Exd IIBT5+H2” es la designación correcta o no.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.