Thread Content
Dentro de la sala de calderas, en las tuberías principales de vapor, se han instalado medidores de caudal de tipo vortex DY-DOD, de la marca Shanghai Yokogawa. El diámetro de las tuberías de vapor es de 150 mm. Con frecuencia, en el panel de control del convertidor situado en el extremo de la tubería aparece el mensaje “CHECK Vibration”. En ese caso, el valor instantáneo del caudal se queda fijo en 1,35 t/h, cuando en realidad debería ser 4 t/h. Cada vez que intento mover manualmente el panel de control, el problema desaparece. Pero este problema se repite de vez en cuando, lo que provoca grandes errores en la medición del caudal. ¿Alguien sabe cómo manejar este mensaje de verificación del medidor? Además, también he tocado con la mano las tuberías de vapor; como estamos dentro de la sala de calderas, siempre hay algo de vibración, pero no es muy intensa. Lo importante es que, cada vez que ocurre el problema, solo tengo que manipular el convertidor para que todo vuelva a funcionar normalmente. No entiendo por qué sucede eso.
Configurar K25 en modo manual y reducir adecuadamente K26. Por supuesto, antes de hacer los cambios, se pueden consultar estos valores de medición que hay dentro del transmisor ; Añada un soporte temporal al medidor de flujo para ver si hay alguna mejora
¿Cómo analizar de quién es la culpa: la elección del modelo? ¿Instalar? ¿Usar?