Fallos comunes en los contadores de caudal y sus causas

2017-05-17View Original

Thread Content

  El medidor de acumulación de caudal es adecuado para la medición y control del caudal de diversos líquidos, vapores y gases en general. También se utiliza para la medición y control de la energía térmica del vapor sobrecalentado y del vapor saturado. Este producto cuenta con diversas funciones para la recepción de señales de entrada, y puede conectarse a todo tipo de sensores de caudal basados en diferencia de presión, presión o frecuencia (como Anubis, placas de orificio, vibradores de Coriolis, turbinas, conos en V, etc.). También permite elegir libremente entre diferentes métodos de compensación, como la compensación por temperatura o la compensación por presión. Muchos clientes se encuentran con todo tipo de problemas durante el uso del dispositivo. A continuación, se describen los tres problemas más comunes que pueden ocurrir con los contadores de flujo, así como sus causas.   Problema 1: La pantalla muestra una imagen inestable, con números que cambian constantemente. Las causas posibles son las siguientes:
1. Mal conexión a tierra del instrumento.
2. Fuente de alimentación inestable.
3. El aislamiento del transformador de alimentación está dañado.
4. Hay problemas con la tensión de referencia y la fuente de alimentación negativa dentro del instrumento.
5. Los contactos del potenciómetro no funcionan bien.
6. El filtrado y estabilización de la alimentación no son adecuados.
7. Hay problemas en el circuito de compensación por temperatura y en la fuente de alimentación de referencia.
8. El circuito de ajuste automático a cero está dañado.
9. Hay conexiones defectuosas o malos contactos en los componentes internos del instrumento.
10. Hay demasiado ruido en los amplificadores integrados.   Problema 2: La salida del instrumento siempre es de 0 mA.
Causas posibles:
1. El transistor de salida está dañado.
2. La salida del amplificador operacional integrado tiene un voltaje negativo.
3. La fuente de alimentación del circuito en puente está dañada, o sus conexiones están abiertas.
4. La resistencia del emisor del transistor de salida o sus conexiones están abiertas.
5. Las conexiones de salida están abiertas.   Problema tres: La salida del instrumento siempre es de 10 mA. Causas posibles: 1. El transistor de salida del instrumento está dañado; 2. La salida del amplificador operacional integrado tiene un voltaje positivo, lo que hace que el transistor se active; 3. El amplificador operacional integrado está dañado.   

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.