¿Podría causar daños en la tarjeta el cortocircuito entre las dos conexiones de entrada digital?

2017-05-18View Original

Thread Content

Tarjeta de entrada digital: los pines 5 y 6 proporcionan señal de retroalimentación activa, mientras que los pines 7 y 8 proporcionan señal de retroalimentación pasiva. Al medir las dos líneas, se detecta una tensión de 24VDC. Al conectar los cables, se observó que cuando se conectan en par los pines 7 y 8, hay señal de retroalimentación; en cambio, al conectar en par los pines 5 y 6, no hay señal de retroalimentación. Sin embargo, aún así se mantiene la presencia de voltaje en esas líneas. Me gustaría saber si, si se conectan en par los cuatro pines 5, 6, 7 y 8 entre sí, eso podría dañar el dispositivo. Por ejemplo, si se conectan en par los pines 5 y 7 o 5 y 8, ¿habrá señal de retroalimentación? La señal de retroalimentación llega directamente a esta tarjeta
Reply #22017-05-18
5,6 y 7,8 son dos canales diferentes; no existe la posibilidad de conectarlos entre sí. Incluso si se intentara hacerlo, no se formaría un circuito cerrado.
Reply #32017-05-18
Si ni el conector 5 ni el 6 funcionan, entonces es que el canal está dañado. Basta con cambiar a otro canal y reconfigurarlo.
Reply #42017-05-18
Si el canal está dañado, ¿cómo se puede comprobar si aún hay voltaje?
Reply #52017-05-18
Los extremos negativos de las señales DI del DCS con los que he tenido contacto están todos en cortocircuito. Puede consultar la documentación proporcionada por el fabricante o utilizar un multímetro para comprobar si hay conexión entre esos dos extremos negativos; los extremos positivos, en cambio, no están en cortocircuito.
Reply #62017-05-18
Disculpe, ¿de qué DCS es esta placa de terminales? Indique el modelo, consulte el manual
Reply #72017-05-19
Quiero quemar la placa de terminales DI; es bastante difícil
Reply #82017-05-19
1. Las tarjetas DI actuales suelen tener aislamiento óptico; siempre y cuando el terminal de 24 V no esté en contacto con tierra (como ocurre con la carcasa de los instrumentos en el lugar donde se instalan), no hay problema. Pero si ese terminal entra en contacto con tierra, seguramente se quemará el fusible. Sin embargo, al reemplazar el fusible, ya no hay problemas. 2. No hay respuesta al cortocircuito; o bien se ha quemado el fusible, o bien la configuración no es correcta. Para verificar si la configuración es correcta, se pueden desconectar los dos terminales conectados en paralelo, y se observa si las luces indicadoras del módulo responden, por ejemplo, si se encienden y se apagan alternativamente. Eso demuestra que el canal está funcionando bien; es un problema de configuración. Si no hay respuesta, entonces hay un problema con el canal. En algunas tarjetas DI, la luz indicadora se enciende cuando el seguro se quema; también puede encenderse una luz amarilla si hay algún problema con el canal. En los casos normales, se muestra una luz verde (conexión), o una luz roja (desconexión). Sin embargo, esto varía según el fabricante. 3. Cuando la tarjeta se daña, generalmente es porque entra corriente de 220 V. Es necesario prestar especial atención a las señales de control eléctricas. Si hay 220 V en la entrada DI, entonces la tarjeta DI se dañará. En el mejor de los casos, solo se dañará una tarjeta; pero en el peor de los casos, se dañará toda la placa base, y eso sería un problema grave.
Reply #92017-05-19
Probablemente conecté algo a tierra sin querer, pero no vi ningún fusible en esta placa. Si el fusible se quemó, ¿cómo es posible que todavía haya voltaje?
Reply #102017-05-19
La tensión es virtual; proviene de los diodos emisores de luz y de las altas resistencias conectadas al seguro. La corriente, por su parte, es muy pequeña

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.