En la fábrica de procesamiento avanzado se ha instalado un sistema DCS. El modo de operación anterior en la fábrica era que los trabajadores controlaban las máquinas mediante indicadores digitales. Se temía que los trabajadores no pudieran adaptarse rápidamente al nuevo sistema de operación. Por eso, se desea implementar el sistema DCS mientras se mantiene la función de los indicadores digitales en las salas de producción. ¿Cómo se puede lograr esto? Espero poder controlar los costos utilizando solo una tabla única.
La señal en el sitio se muestra en un display digital; este display envía la señal al DCS, o bien la señal pasa por un distribuidor para llegar tanto al display digital como al DCS
En estos tiempos que corren, ¿aún se siguen utilizando indicadores digitales? Estos operarios deberían ser eliminados
Si ya se utiliza DCS, ¿para qué mantener los indicadores digitales? Organizar capacitación*, con resultados inmediatos tras la evaluación.
La pantalla DCS se presenta en formato de indicador digital :)
No sirve de nada que las pequeñas unidades digan otra cosa. . . El método del primer piso es suficiente
Una forma más económica es introducir primero los valores en la pantalla digital, y luego enviar esa salida a la DCS. Los indicadores digitales comunes cuentan con salida.
Eso depende de la situación. 1 Si el indicador digital sirve solo como muestra, sin posibilidad de ajuste, y además cuenta con una salida de 4-20mA para enviarla al DCS, entonces sí es posible. 2 Indicador digital con ajuste automático PID, ¿cómo se logra la integración entre el indicador digital y el control DCS? No se puede hacer así. En resumen, ahora que se utiliza DCS, los indicadores digitales deben ser reemplazados. Si no se toman medidas firmes, los operarios seguirán dependiendo de esos indicadores digitales. Si el trabajo de formación intelectual y la capacitación se realizan bien, entonces hay que utilizar DCS; no hay nada de qué discutir.
¿Los indicadores digitales tienen pantalla múltiple? Sería ideal que pudieran mostrar de 8 a 10 grupos de señales. Por favor, indíqueme el nombre del fabricante.
Es una pérdida de dinero y además genera muchos problemas; no se utiliza el DCS. Ese es el problema que tienen muchas pequeñas empresas: no cambian su forma de pensar. .
El transmisor cuenta con una pantalla LCD, por lo que se puede ver la información de la misma manera que en un display digital
Una opción es que el indicador digital esté integrado en el medidor; la señal digital se envía al DCS (esto depende de si el indicador digital lo permite). Otra opción es que el medidor envíe primero los datos al DCS, y luego este genere una señal analógica de 4 a 20 mA para ser enviada al indicador digital
También existe una barrera de seguridad de tipo uno-entrada y dos-salidas
Lo ideal es utilizar un DCS avanzado, ya que las funciones de control y monitoreo, así como los registros de alarmas y de tendencias, deben llevarse a cabo en el DCS. Un DCS avanzado puede evitar que los fallos en los indicadores digitales afecten la recepción de datos fiables por parte del DCS Opción 1: Utilizar un distribuidor de señales ; Opción 2: DCS AO para el indicador digital
Técnicamente es muy sencillo: basta con que el instrumento en el sitio tenga la función de emitir señales para poder conectarlo al DCS. Pero ya que se utiliza DCS, es necesario lograr un control automático; en el sitio solo se realizan inspecciones, no se debe operar directamente allí, de lo contrario no tendría mucho sentido.
Al elegir el instrumento, basta con seleccionar uno que tenga un indicador en el lugar de instalación.