HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Puede una señal AO activar 2 válvulas eléctricas? Gracias a todos

2017-05-22View Original

Thread Content

En el sistema de climatización de la fábrica, en su diseño solo había una válvula eléctrica por conducto de aire. Pero debido a que los conductos son demasiado largos, ahora hay dos válvulas eléctricas a cada lado del equipo. Es posible que falten algunos puntos de control en el sistema (en el caso del ECS700). Estas válvulas no necesitan un control automático; se utilizan normalmente de forma manual. ¿Sería posible lograr que un canal AO controle dos actuadores? Indique un valor de apertura en la pantalla: ¿ambas válvulas funcionan al mismo tiempo y la salida es consistente? Gracias a todos
Reply #22017-05-22
Se pueden controlar 2 válvulas electromagnéticas mediante un relé.
Reply #32017-05-22
Eso depende de la impedancia total del circuito externo. Recuerdo que en el caso del 700 AO, si la impedancia externa supera los 750 ohmios, entonces no podrá funcionar.
Reply #42017-05-22
Primero, asegúrate de que tu idea sea viable; basta con añadir una barrera de seguridad de tipo “dividida en dos” (P+F/MTL). Pero ya hemos visto que se hace de esa manera. Normalmente, se trata de una relación de canal uno a uno. No parece cumplir con los estándares. Es una sensación personal.
Reply #52017-05-22
No es una válvula electromagnética, sino una válvula eléctrica, controlada por 4-20mA
Reply #62017-05-22
Normalmente, 1 punto se utiliza en los puntos de IA; nunca he usado el AO
Reply #72017-05-22
¿Podría el administrador indicar la relación entre la impedancia y el control del circuito? No estoy muy familiarizado con este tema
Reply #82017-05-23
Debería ser posible accionar dos válvulas eléctricas. La alimentación de estas válvulas no proviene de los señales 4-20mA, sino que cuentan con su propia fuente de energía; los 4-20mA son simplemente una señal de control.
Reply #92017-05-23
Usar una barrera de seguridad de “1 entrada y 2 salidas” es el mejor método
Reply #102017-05-23
Consulte las especificaciones de la bobina de la válvula eléctrica en el lugar. En condiciones normales, un único interruptor puede controlar dos dispositivos de válvula de cierre que realicen la misma acción. Eso es exactamente lo que hago yo
Reply #112017-06-02
Puedes intentarlo. Conecte los dos en serie. Deben conectarse en serie.
Reply #122017-06-18
Si es AO, basta con añadir un distribuidor de corriente en la salida; si es DO, la salida debe ir equipada con una barrera de seguridad, como se mencionó anteriormente.
Reply #132017-06-19
Se puede utilizar un conexión en serie sin problemas. La señal de corriente de salida proviene de AO, y las válvulas cuentan con su propio circuito de alimentación. La señal de control proviene de la salida de AO; por lo tanto, el tamaño de las válvulas no causa ninguna atenuación en la señal de control. Además, dentro de cada placa de control de las válvulas, las señales de control de entrada están aisladas entre sí, por lo que hay muy poca atenuación, prácticamente ninguna. Pero si se conectan muchas válvulas, entonces la atenuación total será considerable
Reply #142017-06-21
Solo queda la barrera de seguridad AO de 1 punto y 2.
Reply #152017-06-24
Se pueden conectar en serie: se pueden conectar dos controladores de válvulas eléctricas en serie dentro de un circuito AO. No hay que preocuparse por la posibilidad de que no funcionen, ya que las válvulas eléctricas reciben alimentación por separado, y no a través del mismo circuito
Reply #162017-07-29
Si estas dos válvulas eléctricas sirven únicamente para cerrar, sin función de regulación, entonces se puede controlar su apertura y cierre mediante un interruptor digital y un relé intermedio.
Reply #172017-08-12
Por lo general, las barreras de seguridad de tipo 1 a 2 que utilizamos son aquellas que funcionan con señales AI. Todavía no hemos utilizado ninguna barrera de seguridad de tipo AO 1 a 2
Reply #182017-08-15
Depende de la impedancia específica. En general, no se puede conectar dos dispositivos a la vez, ya que eso representa un riesgo para el sistema
Reply #192017-08-16
Basta con conectar las dos válvulas en serie; no hay ningún problema.
Reply #202017-08-21
La señal de control de la válvula eléctrica es de 4~20 MA; cuenta con su propio fuente de alimentación, por lo que no hay problema de carga. Se puede resolver esto utilizando un distribuidor de señales

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.