Problemas con el medidor de nivel del condensador de la turbina

2017-05-23View Original

Thread Content

Ayer, los operadores de las turbinas informaron que el indicador del nivel del líquido en el pozo térmico del condensador no era preciso. Tras una inspección por parte del personal encargado de los instrumentos, se comprobó que los propios instrumentos no presentaban ningún problema (en el lugar se utilizaban sensores de diferencia de presión y válvulas de tipo flipper magnético). Las tendencias de cambio en los dos niveles de líquido son similares, pero una vez que el nivel alcanza cierta altura, ya no puede seguir subiendo. Según las operaciones y otros indicadores, el nivel real del líquido ya ha superado el nivel máximo permitido. Ahora, si se insiste en que hay un problema con el instrumento de medición en la producción, ¿qué se hace? Buenos días, expertos. ¿Podría haber algún problema en el proceso que afecte a las mediciones? ¿Cuáles podrían ser esos problemas? ¿Habrá problemas con los instrumentos?
Reply #22017-05-23
Es necesario realizar una verificación antes de tomar la lectura. También pueden buscar sus propios problemas.
Reply #32017-05-24
Me gustaría saber qué es un componente de transmisión a larga distancia. _?
Reply #42017-05-25
Uno es un transmisor de diferencia de presión y el otro, uno sensible a la flotación. Las tendencias de cambio en estos dos son similares. También hay válvulas de bola magnéticas en el sitio, y todas son iguales. Pero la reacción de producción no coincide con la realidad; está desorganizada
Reply #52017-06-10
Una foto del lugar. Y, además, ¿hasta qué valor pueden llegar las variaciones de voltaje y los mecanismos de tipo “flap magnético”?
Reply #62017-06-11
Por lo general, se sospecha que los instrumentos no son precisos; por lo tanto, es necesario basarse en las mediciones realizadas in situ para tomar una decisión. Dices que la tendencia de cambio es la misma, lo que indica que el medidor no está dañado; el problema podría radicar en que la escala de medición no esté configurada correctamente. Lo primero que debe hacer es ir al lugar en cuestión y comprobar si las indicaciones son consistentes con las del medidor. Aunque las indicaciones de otras operaciones indiquen que el nivel de líquido está demasiado alto, eso no significa necesariamente que así sea.
Reply #72017-06-18
Posibles causas: 1. Densidad incorrecta (la densidad del agua de condensación en condiciones de alto vacío no es 1), lo que provoca una lectura inferior a la real; 2. La medición de la diferencia de presión falla en condiciones de alto vacío, por lo que general no se recomienda realizar mediciones directas de la diferencia de presión ; 3. La migración es irracional ; 4. Problemas de instalación, en particular, una instalación incorrecta de los cables de medición de presión.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.