Circuito de control de 220V; los cables no blindados pueden tener una longitud considerable sin causar interferencias en el funcionamiento del sistema. Debido a una mala comunicación entre el estudio de diseño, los fabricantes de equipos y el cliente, estos cables de control se ordenaron como no blindados. Se trata de un sistema ABB, con entrada de 220V. La distancia entre los cables no es demasiado grande. ¿Hay alguien con experiencia en este tipo de trabajos?
¿Salida digital de 220V? Por lo general, se usa en bobinas; no hay mucho problema. La interferencia se debe principalmente a la gran cantidad de señales analógicas, mientras que en el caso de las señales digitales, el problema radica en la tensión inducida.
Gracias por su respuesta. El problema radica en la tensión inducida; la longitud del cable influye en dicha tensión, y esta a su vez afecta al funcionamiento.
Si la sala MCC maneja bien la conexión a tierra, no hay muchos problemas; yo he tenido casos en los que se podía seguir operando con una tensión inducida de 100 V.
Aunque para las señales digitales se utilizan cables no blindados, para la transmisión de señales analógicas siempre se usan cables blindados, ¿verdad? Si es posible, lo mejor es pasar este cable por tuberías o instalarlo en canaletas separadas. Ya hemos tenido casos en los que las interferencias causaron apagones inexplicables del sistema. Además, los cables de respaldo que no se utilizan también deben estar conectados a tierra adecuadamente.
Cable de blindaje para señales analógicas en ordenador. Se trata de señales digitales sin blindaje; los carriles de distribución cuentan con separadores, y la distancia puede ser de decenas de metros, o bien no superar los 140 metros.