Thread Content
En el dispositivo que estoy a cargo, hay un tanque horizontal, un recipiente cerrado, en el cual se utiliza un transmisor de tipo capilar con dos bridas para medir la interfaz entre las fases. El lado de alta presión está conectado a la fase líquida, mientras que el lado de baja presión está conectado a la fase gaseosa. En la ranura hay un orificio de observación; normalmente, durante las operaciones se mantiene el nivel del líquido a una altura desde donde sea posible verlo a través de ese orificio. En ese caso, el nivel del líquido está alrededor de 45. Recientemente, los inspectores descubrieron que el nivel del líquido se controlaba en la posición del orificio de observación, pero en el DCS el nivel indicado era de alrededor de 75. Esto indica que la diferencia de presión entre el lado a presión positiva y el lado a presión negativa aumenta. Dado que el líquido en el tanque es bastante limpio, creo que es poco probable que haya obstrucciones en el lado a presión positiva; por lo tanto, deduzco que la obstrucción se encuentra en el lado a presión negativa, es decir, en el lado de la fase gaseosa. ¿Tengo algún problema al llegar a esta conclusión? Es difícil desmontar y montar el lado de presión negativa, y no quiero hacer un trabajo inútil por un error en mi juicio. Por eso, por favor, ayúdenme a tomar una decisión. Gracias.
Si se verifica que el instrumento funciona correctamente (el valor en cero es adecuado, no hay obstrucciones ni fugas, y la membrana no está dañada). Se considera que es causado por un cambio en la densidad del medio de proceso. Analice el proceso para ver qué cambios ha habido en las condiciones de operación recientemente. Primero, asegúrese de que no haya problemas en usted mismo; luego podrá buscar las causas relacionadas con el proceso. Es muy común que se presente esta situación en los medidores de diferencia de presión. Mi opinión personal.
El medio a probar no es fácil de cristalizar, así que el lado de presión negativa probablemente no se obstruirá. Además, se trata de un diseño con dos bridas. Las bridas dobles también tienen válvulas de corte para la toma de presión, ¿verdad?
Estoy de acuerdo con la opinión del segundo piso: si, por razones relacionadas con el proceso de fabricación, la densidad cambia, entonces se producirá esta situación. Puede utilizar un diferencial de capilares con doble brida para verificar si el capilar a presión negativa tiene fugas.
Bueno, sugiero que, si es posible, se mida la presión del gas dentro del recipiente. Eso también sería una buena opción, ¿verdad?
Hablemos de las características del medio que se está midiendo
La fase líquida es más limpia y no se obstruye; la fase gaseosa, entonces, tampoco se obstruye. En mi opinión, esto se debe a cambios en la densidad del medio. ¡Planta 2!
¿Hay alguna forma de vaciar los canales y verificar si el valor es cero?
Jeje. Entonces, tu área de jurisdicción resulta bastante problemática. Según mi experiencia, es un problema de procesamiento. Pero la empresa no reconocerá que es su problema. Cada vez hay que seguir desmontando y revisando sin parar. Hasta que un día, al desmontarlo demasiado y dañarlo, vino corriendo y dijo: “Jajajaja”. Yo le dije que el problema estaba en su dispositivo. Mire, incluso discutió conmigo al respecto.