Thread Content
La señal de retroalimentación de la velocidad del expansor se transmite desde el sitio de operación a través de cables, en forma de señal de 4~20mA, hacia los canales de la tarjeta AI. Sin embargo, se observó que la señal de velocidad mostrada en la interfaz de la estación de operaciones aparecía intermitentemente. Verifique el cable; la señal en mA realmente ha llegado al lado de la tarjeta. Se envió la señal de mA al canal de IA mediante el controlador manual, y la interfaz de la estación de operación mostró un funcionamiento normal. ¿Se cambió el canal de IA y se conectó el cable nuevamente, pero la estación de operaciones sigue sin mostrar el valor de la velocidad? Por favor, expertos, ¿qué está pasando? ¿Hay algún problema con el blindaje del cable?
Es posible que el cable de los instrumentos esté siendo interferido por el cable de alta tensión. Ya nos ha pasado esto; el cable de los instrumentos pasaba por la caja del cable de alta tensión, y al cambiarlo, el problema se resolvió.
Por lo general, esto se debe a interferencias, problemas de diseño o a la empresa encargada de las obras; esto hace que los cables de señal de los instrumentos estén demasiado cerca de los cables de alimentación. Además, los cables de alta tensión deben mantenerse a una distancia aún mayor.
Por lo general, esto se debe a interferencias, problemas de diseño o a la empresa encargada de las obras; esto hace que los cables de señal de los instrumentos estén demasiado cerca de los cables de alimentación. Además, los cables de alta tensión deben mantenerse a una distancia aún mayor.
¿Será que hay un problema con la tarjeta o que la configuración de la distribución de energía está incorrecta?
¿Es posible que los cables de la señal del sensor de detección de velocidad estén en contacto con la carcasa, lo que cause un doble contacto?