Problemas de comunicación 485, por favor, que los expertos me ayuden. ¡Muchas gracias! ¡ ¡

2017-05-26View Original

Thread Content

Primera pregunta: El PLC es de Siemens 300; la tarjeta de comunicación está conectada al conector 485. Tanto la CPU como las tarjetas I/O no tienen alimentación eléctrica. El DCS es de Zhejiang University Control System. Al conectar ese conector 485 a otro PLC, todo funciona normalmente. ¿Por qué ocurre esto?

Segunda pregunta: Los datos del grupo frigorífico se transmiten al DCS a través de la comunicación 485. El PLC no muestra ninguna alarma, pero en la pantalla del DCS aparecen algunas alarmas falsas. En realidad, no hay alarmas reales; las “alarmas” son solo señales digitales, y los datos no presentan ningún problema.

Tercera pregunta: El PLC del grupo de compresores también transmite datos al DCS a través de la comunicación 485. Pero los datos que se transmiten difieren mucho de los que se muestran en el DCS. Por favor, ayúdenme a resolver este problema. También agradecería que me proporcionaran videos de enseñanza sobre DCS y algún software relacionado. Gracias
Reply #22017-05-26
Primero, probablemente haya un problema con el conector PLC485 tuyo. No está claro qué significa que no haya energía; ¿se refiere a que el interruptor se ha desconectado?
Reply #32017-05-27
Gracias por la respuesta. No hay problema en conectar el conector a otro PLC; cuando no hay energía, se apagan las luces del CPU y de las tarjetas
Reply #42017-05-29
Primera pregunta: No estoy del todo seguro de si este problema se debe a una configuración de tipo maestro-esclavo. Segunda pregunta: Parece que, siempre y cuando se confirme que la conversión de los datos se ha realizado correctamente y que los estados 0 y 1 estén bien, no debería haber ningún problema grave. En cuanto a las alarmas de tipo digital de las que hablas, personalmente creo que existen dos posibilidades. La primera es que realmente haya habido un cambio en los interruptores en el lugar donde se encuentran; también podría ser un cambio causado por interferencias externas. Solo que ese cambio es de corta duración, por lo que no es fácil detectarlo. En realidad, no hay ningún problema con la comunicación. En segundo lugar, no hay ningún cambio en las señales en el sitio; lo único que cambia es el estado de los puntos de comunicación. Hay que verificar si se trata de un solo punto o de todos los puntos de conmutación de comunicación, y también asegurarse de que los cables de fibra óptica no estén afectados por interferencias externas. Se recomienda realizar un seguimiento de la tendencia de estos datos digitales. Tercer problema: Debe tratarse de un problema de conversión de datos. Hay que verificar si es necesario realizar una conversión de rango en los datos. En algunos casos, la diferencia es de 10 veces o 100 veces; en todos esos casos se requiere una conversión de rango. Por lo general, los fabricantes de PLC incluyen información al respecto en las tablas de datos de comunicación

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.