En el sitio se utiliza un PLC S7-300, y el módulo de conexión es el CP343-1 Lean; anteriormente, la conexión se realizaba a través de un cable de red y una computadora. Ahora hay que colocar la computadora en una habitación a 140 metros del PLC. Según las normas, la distancia máxima de transmisión para el par trenzado es de 100 metros. Si no se puede utilizar par trenzado, ¿cómo se logra la conexión entre la computadora y el PLC? ¿Se puede conectar con cable coaxial? ¿Cómo conectarse?
De esta manera, coloca el pequeño conmutador que aparece en la captura de pantalla a una distancia de 70 metros del PLC y también a 70 metros de la computadora. En otras palabras, colócalo en un punto a 140 metros de distancia, en el punto medio entre ambos.
Tu método funciona bien en interiores, pero en la situación real el PLC está en el edificio A y la computadora se traslada al edificio B; los cables deben pasar por los canaletas de instrumentación en el exterior. ¡Los conmutadores no se pueden colocar en el exterior!
Usar cable óptico y convertidor óptico a Ethernet
Fibra óptica + transmisor/receptor de fibra óptica: puedes transmitir a cualquier distancia
Se estima que el par trenzado también funcionará; si no es algo demasiado importante, podemos arreglarnos con eso
Se puede colocar una fibra óptica; también sirve el bus DP, ¿verdad?
Con fibra óptica y un transmisor/receptor de fibra óptica es suficiente. En varios puestos aquí se utiliza este método; es muy práctico