Sobre la puerta eléctrica DEM: la instrucción de inicio se detiene después de tres segundos

2017-05-31View Original

Thread Content

Se ha añadido una puerta eléctrica al sistema de agua para la desulfuración. En la imagen adjunta del fabricante DEM se puede ver que el sistema se detiene automáticamente después de tres segundos desde que se da la orden de inicio; lo mismo ocurre al intentar reiniciarlo. ¿Qué está pasando? ¿Alguna otra persona que haya viajado en barco ha tenido una situación similar?
Reply #22017-05-31
Algunos actuadores necesitan una tensión elevada de forma continua para funcionar. Es necesario verificar si la señal DO que controla los actuadores de las válvulas en el DCS es un pulso breve de 3 segundos; si es así, basta con prolongar ese tiempo adecuadamente.
Reply #32017-05-31
El par de salida no se ajusta; por lo general, al salir de fábrica, el par es del 20% del par nominal
Reply #42017-05-31
El par de salida no se ajusta; por lo general, al salir de fábrica, el par es del 20% del par nominal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.