Thread Content
Me gustaría preguntarles: en los proyectos de gasificación de pulpa de carbón, ¿en qué áreas (molienda del carbón, síntesis de gas a partir de la gasificación, oxígeno, tratamiento de los residuos) los instrumentos deben cumplir con el nivel SIL? ¿O es que todos los circuitos de control del proyecto deben cumplir con los requisitos de nivel SIL? ¿Cómo determinar qué nivel SIL necesita el instrumento?
Ahora es necesario establecer primero un nivel SIL; posteriormente, durante el análisis HAZOP, se decidirá si se aumenta o disminuye ese nivel. ¿Cómo se debe determinar ese nivel ahora?
Según el análisis Hazop, se determinan los riesgos y los eventos de riesgo. Se pueden tomar medidas para evitar dichos riesgos. También se puede realizar un análisis LOPA adicional, así como añadir capas adicionales de protección. Para cada circuito SIF, se puede realizar un análisis del nivel SIL. A través de los instrumentos y componentes utilizados en cada circuito, se calcula el PFD, lo que permite determinar el nivel SIL
Primero, realicemos un análisis HAZOP. En él se indicarán los instrumentos que requieren un nivel SIL. Luego, se procederá a realizar la evaluación SIL para determinar el nivel correspondiente
verificación hazop-lopa-sil-sif
Estos dispositivos pertenecen a la categoría SIL3. En cuanto a la ubicación exacta de los puntos de control, es necesario realizar un análisis HaZoP en colaboración con los especialistas en procesos e instrumentación para poder determinarla