Instalación de actuadores de membrana neumática

2017-06-02View Original

Thread Content

El actuador de membrana neumática y el cuerpo de la válvula vienen instalados juntos al salir de fábrica. Pero cuando surgen problemas y el actuador se separa del cuerpo de la válvula, ¿cómo se deben conectar nuevamente para garantizar su recorrido adecuado y el sellado de la válvula? Así es como lo veo yo: Por ejemplo, el rango de funcionamiento del resorte es de 0,02 a 0,1 MPa. 1. La válvula neumática recibe una presión de trabajo de 0,1 MPa a través del regulador; cuando se presiona completamente la manija de la válvula, esta se cierra por completo. El vástago de la válvula está conectado al émbolo del mecanismo neumático. 2. La válvula neumática recibe una presión de funcionamiento de 0,02 MPa a través del regulador. La válvula se cierra completamente al presionarla con la mano; el vástago de la válvula está conectado al émbolo del mecanismo neumático. Por favor, que alguien experto me ayude a decidir
Reply #22017-06-02
Quite la válvula y pruebe su apertura y cierre. Registre un conjunto de datos cuando esté abierta al máximo, y otro conjunto de datos cuando esté completamente cerrada; luego haga la correspondencia.
Reply #32017-06-02
¿Solo se puede posicionar la válvula, y no existe un programa de autoreglaje? Solo hay que instalarlo y dejar que funcione por sí solo
Reply #42017-06-05
No sé por qué, pero ya no puedo ver el contenido de los mensajes que he publicado. Al parecer, los administradores los han modificado, y no entiendo por qué ¡Y además, ya no se entiende nada! ¿Por qué deben cambiar los administradores? En resumen, mi publicación trata sobre cómo conectar el actuador de membrana neumática con el vástago de la válvula, es decir, sobre su montaje. El punto clave es garantizar el recorrido adecuado de la válvula y su cierre correcto. Tenga en cuenta que no se trata de instalar el localizador, sino de los trabajos previos a su instalación. Este trabajo debe ser bastante importante, de lo contrario, no será fácil ajustar el localizador una vez que se instale. Aquellos que dicen que basta con instalar un localizador de válvulas para que se ajuste automáticamente, seguramente nunca han hecho esto antes.
Reply #52017-06-06
En primer lugar, existen grandes diferencias en la forma en que se conectan los diferentes actuadores neumáticos de membrana (de acción directa e inversa) con las distintas válvulas (de carrera lineal y angular, en posición normal o invertida, etc.). Aquí, como ejemplo, se tomará en consideración el actuador neumático de membrana de acción directa más común, utilizado en válvulas de una sola sede en posición normal: 1. Se conecta el actuador de membrana a la válvula de una sola sede mediante soportes, y también se conecta la fuente de aire; 2. Ajustar el recorrido en función de la escala de recorrido; es decir, los elementos de ajuste del soporte del resorte permiten modificar el recorrido del mismo. Se puede controlar el recorrido del émbolo del actuador mediante la fuente de aire que alimenta la cámara del actuador y la fuente de aire para su descarga ; 3. Conectar la barra de accionamiento del actuador con el vástago de la válvula de una sola sede (puede ser mediante una tuerca o mediante abrazaderas) ; 4. Al ajustar el volumen de la fuente de aire que alimenta la cámara de la membrana del actuador, se logra que el elemento móvil de la válvula no entre en contacto con el asiento de la válvula. También se ajusta la posición del émbolo y del vástago de la válvula. Al cambiar el volumen de la fuente de aire, se hace que, cuando la aguja indicadora de la válvula esté en la posición de cierre, el elemento móvil presione justo sobre el asiento de la válvula (es necesario realizar varios ajustes; además, según sea necesario para alcanzar la presión deseada de cierre, se puede ajustar adecuadamente esta fuerza de presión) ; 5. Verifique nuevamente si hay cambios en el itinerario; de ser así, realice los ajustes necesarios siguiendo el paso 2 ; Verifique nuevamente si el indicador de recorrido de cierre de la válvula ha cambiado. Si hay algún cambio, realice los ajustes necesarios según el paso 4, hasta que tanto el recorrido de la válvula como su fuerza de cierre cumplan con los requisitos ; 6. Instalar el localizador de válvulas y realizar el ajuste en todos los puntos del rango de movimiento completo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.