Ahora ha entrado en la etapa de depuración y no ha pasado las tres y cuatro comprobaciones. Por diversas razones, el proceso de instalación del instrumento eléctrico fue caótico y no se realizó ninguna prueba unitaria antes de instalar el instrumento. Ahora, después de calibrar el cableado, las señales se envían directamente al sitio para realizar pruebas de bucle. ¿El cambio de presión requiere una verificación real? ¿Es necesario calibrar realmente los medidores de nivel de líquidos, como los de presión diferencial, magnetoestricción y radar? ¿Deben calibrarse los caudalímetros integrados de equilibrio, cuña y rotor con caudal real? No debe haber instrumentos en el sitio que deban ser inspeccionados. ¿Cómo calibrar instrumentos indicadores in situ? ¿Cómo juzgar si los instrumentos de transmisión e indicación in situ son precisos? ¿Qué tan grande es el error? No sé qué especificación comprobar, pero sólo sé que las placas de orificio integradas eliminan la necesidad de calibración. ¿Podemos alimentar directamente materiales para la producción de prueba después de la prueba del circuito? Como no estoy seguro acerca de los instrumentos nacionales, me gustaría recibir asesoramiento de expertos en proyectos con experiencia.
Reply #22017-06-05
Los nuevos instrumentos deben ser depurados. Los más pequeños y sencillos normalmente los podemos manejar nosotros mismos. Los grandes deben ser depurados por el fabricante in situ con nuestros técnicos hasta que funcionen con normalidad y satisfagan las necesidades.
Reply #32017-06-05
Los manómetros de obra, los termómetros bimetálicos, los transmisores de presión (presión diferencial), los detectores de gas combustible, las válvulas reguladoras, las válvulas de conmutación, etc. deben calibrarse individualmente antes de la instalación. Se pueden instalar flotadores, indicadores de nivel de placa de vidrio, etc. y luego llenarlos con agua para su verificación. Los medidores de flujo másico pueden ser calibrados por el departamento de medición y verificación especificado. Los medidores de flujo integrados de balanza, cuña, rotor, radar, ultrasonidos, medidores de nivel de tira de acero, etc. que no tienen capacidades de calibración pueden usar la hoja de calibración del fabricante.
Reply #42017-06-05
Si no hay tiempo ni condiciones, los requisitos mínimos, potencia o instrumentos de medición para ver: 1. Si el cambio de presión y la presión diferencial son 0 cuando la presión es 0. Presione el puerto de presión diferencial con la mano y debería haber un cambio numérico. Instálelo en una interfaz de tubería de agua simple para ver si el cambio de presión se muestra digitalmente. 2. Los medidores de nivel de líquido, como los de magnetoestricción y radar, no necesitan calibración real, pero es necesario simular cambios en el nivel de líquido para ver si el rango de medición del nivel de líquido es razonable y si el nivel de líquido cambia. ¿Es adecuado el lugar de instalación? 3. Los caudalímetros integrados de equilibrio, cuña y rotámetro no necesitan calibrarse con flujo real, solo asegúrese de que estén instalados correctamente. 4. Inspección de señales de instrumentos indicadores en sitio. Lo mismo ocurre con la transmisión remota. Generalmente, sólo se marcan los claves. Por supuesto, también puedes consultarlos todos. A juzgar por el hecho de que hizo estas preguntas, carece de experiencia y debe tener una gran carga de trabajo. Un veterano puede hacerlo en un día, pero es posible que tú no puedas hacerlo en 10 días: jajaja
Reply #52017-06-05
Generalmente, los equipos individuales deben ajustarse de acuerdo con la configuración del fabricante y el rango de medición debe ajustarlo usted mismo.; Solicite al fabricante del conjunto completo del equipo que venga para su verificación.
Reply #62017-06-10
Las regulaciones estipulan claramente que los instrumentos deben inspeccionarse, calibrarse y probarse antes de su instalación y uso. La calibración y las pruebas deben realizarse en interiores. En la prueba de bucle, la señal estándar de la variable medida debe simularse en el extremo de entrada de la señal en lugar de dar el valor directamente con un comunicador. Las prácticas que usted mencionó son completamente inconsistentes con los estándares y normas y deben corregirse. Consulte la Parte 12 de la especificación para obtener más detalles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.