¿Es necesario instalar dos medidores de nivel en el tanque de metanol?

2017-06-05View Original

Thread Content

Tanque de metanol de 2 cubicos, a temperatura y presión ambiente. La jarra cuenta con una brida, lo que permite instalar un medidor de nivel de tipo flap magnético. Pero el líder dijo que no estaba muy seguro y que había que instalar dos. ¿Es necesario? Si es necesario, hay una abertura en la parte superior del tanque. ¿Sería adecuado utilizar un medidor de nivel con tapa y válvula magnética? ¿O funcionaría un medidor de nivel con flotador?
Reply #22017-06-05
Sí, se puede evitar que ocurra algo malo; además, hay otra opción
Reply #32017-06-05
Se puede instalar uno en el lugar, uno a distancia. Así es como queda perfecto
Reply #42017-06-05
Uno para medición in situ, donde se puede elegir un indicador de nivel con placa magnética; y otro para medición a distancia, en cuyo caso se pueden optar por un medidor de nivel por radar de ondas guiadas o por un medidor de nivel con flotador. Después de todo, el metanol es inflamable, explosivo y tóxico. Sería mejor utilizar dos dispositivos. Se recomienda utilizar radar para la medición a distancia, ya que si se utilizan solo medidores con flotador, debido a las altas temperaturas en verano, el líquido se expande y su densidad disminuye, lo cual podría causar problemas
Reply #52017-06-05
¿Se puede instalar un medidor de nivel con flotador? ¿Se coloca desde la parte superior?
Reply #62017-06-05
El taller cuenta con aire acondicionado. ¿Podría recomendarme algún fabricante de medidores de nivel tipo flotador y de tipo tapa magnética?
Reply #72017-06-05
Por lo general, diseñamos las cosas de esta manera
Reply #82017-06-05
Los dos son un poco más seguros. Es mejor que los dos medidores de nivel sean de tipos diferentes, por ejemplo, uno con válvula de mariposa magnética y otro por radar.
Reply #92017-06-05
Se recomienda instalar uno en el sitio, uno de transmisión a distancia. De esta manera, se puede revisar mutuamente.
Reply #102017-06-05
Para un tanque de 2 cubos, una válvula de bola magnética es suficiente.
Reply #112017-06-06
Se deben instalar dos, de lo contrario no se cumplen las normas de seguridad. Nuestra planta ya contaba con un medidor de nivel a distancia para los tanques de metanol; este funcionó durante más de diez años. Pero posteriormente, según los análisis de seguridad realizados, se determinó que no cumplía con las normas, por lo que se instaló otro medidor de nivel basado en una bola flotante.
Reply #122017-06-06
Aunque el tanque es pequeño, contiene metanol. Sería mejor utilizar dos medidores de nivel, uno para medir la cantidad de líquido en el lugar mismo y otro para medirla a distancia; así, cada uno utilizaría un principio de medición diferente. Creo que tanto las palancas magnéticas como las bolas flotantes pueden usarse.
Reply #132017-06-06
La válvula de mariposa magnética en el sitio cuenta con transmisión a distancia; ¿se considera una o dos unidades? :D
Reply #142017-06-06
La capacidad de los tanques en ambos casos se estima en unos 2 metros más, aproximadamente. El uso de radar encarece un poco el costo. Los medidores de nivel con flotador y los medidores de nivel capacitivos funcionan según el mismo principio; también es posible instalarlos en la parte superior
Reply #152017-06-06
Si se clasifica como fuente de peligro importante, es necesario instalar dos medidores de nivel con principios de medición diferentes.
Reply #162017-06-06
Ya basta con hablar tanto del radar. Ese tanque de 2 cubos de volumen ni siquiera llega a la altura de una persona; ¿para qué ponerle un radar? En la parte superior se puede colocar un medidor de nivel con bola flotante; de todos modos, es más barato. Que sea el fabricante quien elija. La verdad es que los mecanismos de tipo “flipper” y las bolas flotantes pueden fabricarse perfectamente en el país, y de hecho se pueden producir.
Reply #172017-06-06
No parece que se trate solo de una función de verificación mutua; en realidad, lo que más preocupa es que el nivel del líquido sea demasiado bajo o demasiado alto. Mi sugerencia personal es que se considere la posibilidad de añadir un interruptor de nivel con flotador.
Reply #182017-06-06
La práctica habitual es instalar dos medidores de nivel con principios de medición diferentes. Si el tanque es pequeño, es mejor utilizar un medidor de nivel por radar de ondas guiadas de tipo varilla

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.