HCBBS Forum (Español)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

¿Qué señales representan respectivamente las tres imágenes que se encuentran a la izquierda de los terminales 1 y 2 de la barrera de seguridad?

2017-06-06View Original

Thread Content

Por supuesto, hay uno que claramente es un nodo seco. ¿Y los otros dos? ¿Hay señal de numar?
Reply #22017-06-07
También me gustaría saber qué significa el primero...?
Reply #32017-06-07
Aislamiento de señales digitales: una entrada y dos salidas, salida a través de relé
Reply #42017-06-07
Es un producto de la marca P+F; mira el manual de instrucciones, está muy detallado.
Reply #52017-06-07
En el S3, cuando está en posición OFF, lo que corresponde en el equipo es el interruptor de contacto mecánico del lado izquierdo. En el S3, cuando está en posición ON, lo que corresponde en el sitio es el interruptor de proximidad del lado derecho.
Reply #62017-06-08
Parece que ninguno de ustedes entiende lo que estoy preguntando
Reply #72017-06-10
Señal de interruptor tipo NAMUR o señal de contacto seco.
Reply #82017-06-13
Es el ícono de la señal de Namur
Reply #92017-06-13
S3 se coloca en la posición II a la derecha; la entrada de señales digitales está en S3, en la posición I a la izquierda. La entrada de señales NAMUR se encuentra allí también. El circuito que cuenta con dos resistencias representa el diagrama equivalente de la señal NAMUR
Reply #102017-06-14
1. Esto es solo una barrera de aislamiento para recibir la señal numar, con funciones de alarma por cortocircuito y circuito abierto. 2. Los dos trazos verticales en el recuadro de arriba son el símbolo que indica que se trata de una señal de tipo numérico. Los dos elementos de abajo corresponden, respectivamente, a los estados de cortocircuito o circuito abierto de la línea; no representan el tipo de señal recibida. 3. En estado de cortocircuito o circuito abierto (falla en la línea), la luz LED roja parpadea y todos los relés de salida pierden alimentación. 4. El conmutador S3 sirve para activar o desactivar la función de salida de errores. S2 permite configurar la salida del segundo relé como salida de señal o como salida de errores. S1 se utiliza para seleccionar el modo de operación
Reply #112017-09-21
Las tres gráficas indican que es posible conectar tres tipos de señales digitales. El tipo más simple de contacto seco consiste en la presencia o ausencia de corriente eléctrica. En cuanto al tipo representado por el cuadro, se trata de una señal Namur; en pocas palabras, el umbral de corriente es de 1,7 mA: si la corriente es inferior a ese valor, la señal está en estado “abierto”, y si es superior, está en estado “cerrado”. Con dos resistencias, es posible elegir diferentes valores de resistencia, lo que permite determinar los umbrales de corriente posibles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.